Автор / Author Тема / Topic: Контроллер Siemens S7-200 и Trace Mod
Planewalker
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3742


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Planewalker           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Собственно, хочу подключить контроллер Simatic S7-200 к компу и работать с ним с помощью ТрейсМода. Почитал хелп, там примерчик похожий есть, но что-то все пошло не так как в нем)

В наличии имеется PPI кабель, с помощью которого контроллер подключен к PC. Для проверки загрузил в контроллер через MicroWin простейшую прогу (мигание одного из выходов). В ТрейсМоде на экран вытащил ползунок, соответственно привязал к нему аргумент, из него канал сделал как в примере указано соответсвенно. И к каналу подвязал созданный в источниках и приемниках PLC (Siemens_PPI_Group_1 ---> Siemens_PPI#1), настройки там никакие не трогал. Так же, как и положено сконфигурировал COM-порт спец. драйвером и положил файлик конфигурации в папку куда сохранял проект.

Ну и собственно по идее это все должно работать и ползунок должен бегать туда сюда получая сигнал с контроллера, но при запуске Профайлера ровным счетом ничего не происходит.
В логах из настройки COM-порта выдается следующее:
Com_LogsPPIproto:
20:00:50 PPI>> Starting ProtocolDriver... Ok
20:00:50 PPI>> MediaDriver FOUND: Media15.dll
20:00:52 PPI>> Forming READ request
20:00:53 PPI>> ERROR: Response check FAILED!!!
20:00:53 PPI>> Forming READ request
20:00:54 PPI>> ERROR: Response check FAILED!!!
20:00:54 PPI>> Forming READ request
20:00:55 PPI>> ERROR: Response check FAILED!!!
20:00:56 PPI>> Forming READ request
20:00:57 PPI>> ERROR: Response check FAILED!!!
20:00:57 PPI>> Forming READ request
20:00:58 PPI>> ERROR: Response check FAILED!!!
20:00:58 PPI>> Forming READ request
20:00:59 PPI>> ERROR: Response check FAILED!!!
20:00:59 PPI>> Stoping ProtocolDriver... Ok
20:01:00 PPI>> Starting ProtocolDriver... Ok
20:01:00 PPI>> MediaDriver FOUND: Media15.dll
20:01:03 PPI>> Forming READ request
20:01:04 PPI>> ERROR: Response check FAILED!!!

Ну и так далее...

Com_LogsPPImedia:
20:00:50 PPI>> Starting MediaDriver... Ok
20:00:50 PPI>> COM1 opened
20:00:52 PPI>> Sending READ request
20:00:53 PPI>> ERROR: Confirmation NOT RECEIVED
20:00:53 PPI>> Response FAILED
20:00:53 PPI>> Sending READ request
20:00:54 PPI>> ERROR: Confirmation NOT RECEIVED
20:00:54 PPI>> Response FAILED
20:00:54 PPI>> Sending READ request
20:00:55 PPI>> ERROR: Confirmation NOT RECEIVED
20:00:55 PPI>> Response FAILED
20:00:56 PPI>> Sending READ request
20:00:57 PPI>> ERROR: Confirmation NOT RECEIVED
20:00:57 PPI>> Response FAILED
20:00:57 PPI>> Sending READ request
20:00:58 PPI>> ERROR: Confirmation NOT RECEIVED
20:00:58 PPI>> Response FAILED
20:00:58 PPI>> Sending READ request
20:00:59 PPI>> ERROR: Confirmation NOT RECEIVED
20:00:59 PPI>> Response FAILED
20:01:01 PPI>> Starting MediaDriver... Ok

Посоветуйте что-нибудь. Что может нужно настроить не по умолчанию, или где пример получше есть чем в справке, или может я кардинально что-то не так делаю. Очень нужно разобраться и понять.

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Planewalker
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3742


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Planewalker           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В общем, если кому интересно, то я неправильный адрес для контроллера задавал. По умолчанию он 2 (изменяется в STEP7) и надо его задать соответственно в PPIconfig-е и в самом ТрейсМоде в разделе
Источники и приемниках ---> PLC --> Siemens_PPI_Group_1 ---> Siemens_PPI#1
И о чудо все заработало)
А ну еще и область поменять там же на дискретные выходы)))

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
dimkaa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3828


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for dimkaa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Подскажите, пожалуйста, не было ли у Вас описаной ниже проблемы. И если была, то как справлялись?

Не получается по протоколу PPI одновременно читать значения таймеров T37, T38, T39. В то же время, любой из таймеров читается по отдельности, когда удалены другие каналы.
В источниках/приемниках создаю три канала - свой для каждого таймера.
Смещение выставляю по порядковому номеру, в шестнадцатеричном виде. Т.е для T37 - 0x25, Т38 - 0х26, Т39 - 0х27.

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
dimkaa
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3828


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for dimkaa           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Все, разобрался. нужно было увеличить скорость обмена. С 9600 до 19200
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2