Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ПавелТ           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Имеется преобразователь частоты Mitsubishi FR-A740 EC.Может существует какой-нибудь простенькией готовый примерчик или текстовое описание как с ним работать\установить связь? Спасибо.
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Связь с данным преобразователем устанавливается по протоколу Modbus.
Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ПавелТ
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3834


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ПавелТ           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Это должно быть установлено в самом контроллере.
Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ПавелТ
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3834


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ПавелТ           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
можно ли получить пример взаймодествия Mitsubishi FR преобразователя по modbusrtu с TM6 base?
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отправлено
Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
alexI1977
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4137


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for alexI1977           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Можно мне тоже пример для Mitsubishi FR-A700(еще бы описание какие параметры настроены в частотнике и какой вы использовали преобразователь интерфейсов rs232\rs485 для подключения через 2 последовательный интерфейс [Улыбка / Smile] )

Спасибо.

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пример отправлен.
Т.к. преобразованием частоты мы не занимались, конкретные параметры настройки преобразователя нас не интересовали. В примере есть средства для контроля и изменения параметров.
К собственному RS-485-порту контроллера мы подключались через конвертор ICP-7520.

Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
alexI1977
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4137


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for alexI1977           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Подклчил частотник к комрьютеру через преобразователь по 2-х проводной схеме. Поставил ваш пример. Настройки на частотнике проверил ( ваш пример, как я понял, написан для заводских настроек, вообщем проверил параметры для связи по modbus) поэксперементировал. Пока не удалось подключиться. Достоверность канала Get_Invertor_Status 1.
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Пример рабочий.
Ничего, кроме Modbus-функций в нем не реализовано.
Надо перехватывать поток транзакций любым перехватчиком COM-порта и смотреть, чем отвечает контроллер на запросы.
Протокол Modbus открыт в интернете, все запросы и ответы читаемы.
Возможно, дело в настройках собственно канала обмена.
Возможно, адресация переменных в конкретной прикладной программе контроллера отличается от того, что заложено в примере.

По остальным запрашиваемым переменным тоже выставляется признак недостоверности?

Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
alexI1977
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4137


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for alexI1977           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за пример.
Использую Portmon.
0.00002498 rtc.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 8: 01 06 00 08 00 01 C9 C8
0.30816232 rtc.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 0:
0.00000397 rtc.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial0 SUCCESS Purge: TXCLEAR RXCLEAR
0.00000109 rtc.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial0 SUCCESS Purge: TXCLEAR RXCLEAR

Вроде запрос отсылаю, но в ответ тишина. Наверно не все параметры частотника задал.

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если речь идет о присланном Вам проекте, то в этом фрагменте протокола PortMon реализована команда "послать 1 в начальный момент каналом Set_Invertor_Status" - как написано в комментарии этого канала, "На старте устанавливается STOP".
Однако видно, что контроллер на эту команду вообще не отвечает.
Надо искать причину. Она может скрываться как в настройках коммуникации (параметры обмена по RS-каналу), так и в том, что номер устройства не равен 1.
М.б., существуют еще какие-нибудь настройки в контроллере, которые не позволяют ему ответить на стандартную команду Modbus.
Если у Вас есть какая-нибудь родная утилита, которая может общаться с этим контроллером по Modbus, можно перехватить ее трафик и уточнить, что понимает контроллер.

Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
alexI1977
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4137


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for alexI1977           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вообщем к трайс моду претензий нет. Modbus функции реализует [Улыбка / Smile] . С частотником так и не удалось свзяаться пока. Может у вас есть какой-то документ к этому примеру ,в котором указаны настройки частотника для этого примера?
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Другого документа к этому примеру нет.
Есть ли у Вас другие средства, кроме Trace Mode 6, для связи с частотником по протоколу Modbus?

Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
fersan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1320


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for fersan           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отправте и мне, пожалуйста, пример.
Сообщения / Posts 28 | Из / From: Ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
fersan
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1320


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for fersan           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В инструкции читайте "переключение режимов". И почитайте страницу 609 руководства пользователя и далее.
Для сетевого нужно параметр 340 установить в 12, пар. 79 установить 2 и будет вам полностью сетевой режим. Тогда и пробуйте.

[ 24.05.2010, 10:41: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 28 | Из / From: Ukraine  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
fersan:
Отправлен пример.

Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2