Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Не восстанавливается связь по OPC

   
Автор / Author Тема / Topic: Не восстанавливается связь по OPC
VadimSh
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4295


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VadimSh           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!

Осваиваю ТМ 6.06.3 бесплатная версия (обновления установлены).
Сделал пробный проект с приёмом пары параметров по ОРС. Достоверность одного из принятых параметров контролирую.
Возникла такая проблема.
Если работают ОРС-сервер и профайлер, признак достоверности имеется. Если ОРС-сервер выключить, признак достоверности сбрасывается. Т.е., пока всё нормально.
Если после этого ОРС-сервер запустить (при работающем профайлере), то признак достоверности не восстановливается, что было бы логично, а остаётся сброшенным. Параметры по ОРС также не принимаются.

Что делать?

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вам нужно переинициализировать все связи с OPC-сервером с помощью переменной @e_OPC
Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VadimSh
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4295


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VadimSh           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Т.е., мне надо постоянно отслеживать эту переменную и, при необходимости, выполнять переинициализацию?

Не понимаю, почему эта переинициализация не интегрирована в ТМ... Уж о таких-то действиях должна заботиться среда исполнения.

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Критерии переинициализации разные и не всегда она применима. В автоматическом режиме это проводить нецелесообразно.
Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VadimSh
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4295


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VadimSh           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Почему-то другие производители SCADA и контроллеров так не считают. Обнаружив ошибку, я сам могу решить, как мне поступить -- игнорировать ли данные обмена, снять ли управление. А сам обмен не выключается.

Почему тогда при запуске runtime TraceMode мне не надо инициализировать обмен?

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Начальная инициализация и переинициализация разные функции.

Реализация автоматической переинициализации в ближайшие планы не входит.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
С точки зрения механизма работы: инициализация и переинициализация - есть одно и то же. По сути - это отключение от сервера и повторное подключение. Не надо разделять эти понятия как разные функции. [Пдмигивание / Wink]
По поводу работы по ОРС - автоматическая реинициализация потерянного соединения в МРВ желательна, чем нагружать это дополнительным алгоритмическим "обвесом в проекте". Я как разработчик должен системе указать таймаут потери связи, тип реинициализации (полная или нет) и что делать после N-го числа неуданых реинициализаций. Это есть - конфигурирование интеллектуальной системы. Вот что хочется видеть от системы разработчику АСУТП, а не вдаваться в алгоритмику работы интерфейса и методику анализа обмена по нему - это не его задачи. [Улыбка / Smile]

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Artem Poltorak
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2928


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Artem Poltorak           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
5-я версия восстанавливала связь. @e_OPC в 6.07 заработала? Или опять отслеживать достоверность данных в синхронном канале?
Сообщения / Posts 39 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
@e_OPC не менялась.
Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2