Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Настройка Modbus TCP/IP

   
Автор / Author Тема / Topic: Настройка Modbus TCP/IP
Yuriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3498


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yuriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемая Техподдержка! Помогите! Нужно подключить Сервер Modbus TCP/IP к МРВ. Не могу настроить свойства компонента Rin_Word(4)#1 группы MODBUS - раздел Параметры. Сервер Modbus TCP/IP является шлюзом Modbus TCP/IP - Modbus RTU. Мне нужно достать данные Modbus RTU c устройства (адрес 13, регистр 46), обращаясь к Серверу Modbus TCP/IP по адресу 1.
МРВ и Сервер Modbus TCP/IP стоят на 1 ПК. Тогда, , Номер порта = ???, Адрес = 13, Канал =46, Тип протокола = TCP/IP, IP-адрес = 127.0.0.1 Какой номер порта прописывать и куда прописывать адрес = 1 ??? Буду ОЧЕНЬ признателен!

Сообщения / Posts 25 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yuriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3498


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yuriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточню вопрос. Когда я выбираю Тип протокола = TCP/IP, что пишется в поле IP-адрес? Получается, что обмен все-равно идет через COM-порт, и нужен будет еще дополнительный шлюз COM-TCP/IP ?
Сообщения / Posts 25 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вам нужно отказаться от шлюза и работать с Modbus RTU напрямую.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Yuriy
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3498


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Yuriy           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемая техподдержка! Хочу обрисовать задачу. Есть удаленный GPRS-модем,есть Сервер TCP/IP этого же производителя. Мне нужно забрать данные с этого Сервера с разных портов(!) по Modbus TCP. Каким образом настраиваются порты у переменных группы Modbus? Или все значения переменных забираются только с 1-го порта (по умолчанию =502)?
Сообщения / Posts 25 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Укажите IP-адрес в строке в формате xxx.xxx.xxx.xxx:port
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.