Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » ГЭ Событие и Отчет тревог

   
Автор / Author Тема / Topic: ГЭ Событие и Отчет тревог
Валентин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4188


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валентин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Вышлите пожалуйста пример работы с ГЭ Событие. Имеется канал класса Float, необходимо при достижении аварийного предела выводить сообщение в ГЭ Событие, А также записать это сообщение в отчет тревог. Заранее спасибо
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Штатной идентификации достижения аналоговым параметром аварийного предела в виде бинарного события в Trace Mode 6 не существует.
Надо программным способом, анализируя атрибут ИНТЕРВАЛ канала Float, присваивать атрибуту ВХОД канала СОБЫТИЕ значение 0 или 1.
Тогда это СОБЫТИЕ можно будет отобразить в ГЭ "Таблица СОБЫТИЙ".
Однако, если речь идет об отображении на экране факта достижения аналоговым параметром аварийного предела и о посылке соответствующего сообщения в ОТ, нет необходимости использовать дополнительный канал СОБЫТИЕ.
Атрибут ИНТЕРВАЛ канала Float может индицироваться на экране различными алгоритмами, в том числе - "Аргумент в интервале", и средствами - цветом и текстом, с миганием и без мигания.
И сообщения в ОТ от канала Float могут формироваться штатным образом и отображаться с возможностью квитирования в ГЭ "Отчет тревог". В число этих сообщений входит и сообщение о достижении аналоговым параметром аварийного предела.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2