witcher237
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2272


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for witcher237           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Хотелось бы уточнить максимальную скорость на которой можно заставить работать MODBUS RTU.
По умолчанию в редакторе проекта стоит ограничение в 576000 бит/сек. В документации указан файл откуда это берется (rtms_COM_SPD.tmc), мы туда дописали 921600 (получилось 16~~921600~~), но на данной скорости общение с железкой провести не удалось.
Является ли ограничение в 576000 бит/сек потолком для TraceMode или есть возможность выкрутиться?

Железка с тестовой программой общается именно на 921600 и резать скорость не хочется

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
МРВ инициализирует COM-порт через API Windows.
В API Windows нет возможности настройки COM-порта на скорости 150, 192000, 576000 и далее.
При задании скорости 150 МРВ вообще не настраивает COM-порт, только открывает. Сохраняются все настройки, которые были у COM-порта перед запуском МРВ.
При задании скоростей 192000 или 576000 МРВ передает COM-порту все настройки кроме скорости. Скорость в настройках COM-порта сохраняется такой, какая была перед запуском МРВ.

Таким образом, Вам необходимо взять на себя функции полной или частичной настройки COM-порта.
Возможно, что рациональным выходом будет задание в ОС настройки скорости COM-порта 921600, а в настройках COM-порта в узле проекта задать 576000.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2