Тема / Topic: СЭТ-4ТМ.02.2 и универсальный механизм
Victor77
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4530
отправлено / posted
При опросе счетчика через универсальный механизм читаются следующие данные (лог с PortMonitor) - время - частота - мгн. фазное напряжение - мгн. токи - мгн. межфазное - мгн. активная мощность - мгн. реактивная - мгн. полная - архивы (читаются коряво - вылетают по timeout)
Вопрос: как сконфигурировать постоянное чтение только нужных параметров (ток, межфазное, угол и cos), а остальные параметры и архивы однократно (при открытии соответствующего окна или нажатии кнопки)
отправлено / posted
Вопрос решен в процессе адаптации драйвера при обмене с реальным счетчиком СЭТ-4ТМ 02.2.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
adastrafriend
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5736
отправлено / posted
СЭТ-4ТМ и ПСЧ-4ТМ одного поля ягодки , можно ли использовать драйвер СЭТ для ПСЧ ?
Сообщения / Posts 49 | Из / From: Кыргызская Республика
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В универсальном механизме обмена с электросчетчиками настройки источника для работы со счетчиками СЭТ-4ТМ и ПСЧ-4ТМ разные. Протоколы у них отличаются. В базовой версии механизм не поддерживается.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
отдельные драйвера для счетчиков в ТМ не развиваются с появлением универсального механизма его и нужно использовать
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |