Тема / Topic: Прошу помочь спроектировать TM как DDE клиент
LevSP
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4065
отправлено / posted
Добрый день. Серьезно рассматриваем Trace Mode как скаду для следующего проекта. Читаю быстрый старт - не работает DDE клиент. Создаю источник DDE и там компонент DDE Excel.Лист3.A1 Advise. Внутри RTM_1-каналы создаю канал Float, получился "Канал#3". Привязываю DDE-шный лист к этому каналу. Потом еще этот канал привызяваю к аргументу экрана с типом IN/OUT. В отладчике вижу текст "0" и когда нажимаю Вид-компоненты - там тоже мой канал равен 0. В чем может быть проблема - прошу помочь.
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
R3C3 – адрес ячейки. " Адрес ячейки номером строки и номером столбца. Только в таком формате реализуется обращение DDE-клиента в Trace Mode 6.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
LevSP
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4065
отправлено / posted
Спасибо за быстрый ответ. Быстрый старт я читал. Переименовываю лист в Excel в Sheet1, заполняю все возможные поля значениями. Не получается.
Надо сказать, что при работе TM как DDE сервера, когда в Excel жмем "обновить связи" то excel пишет, рядом с названием канала Н/Д. А когда нажимаем "открыть", то пишет в отдельном окне "Ошибка запуска исходного приложения для обработки объекта". Профайлер в это время запущен. Но данные начинает брать. Не всегда, впрочем, корректно.
Сообщения / Posts 17 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
R3C3 – адрес ячейки. " Адрес ячейки задается номером строки и номером столбца. Только в таком формате реализуется обращение DDE-клиента в Trace Mode 6. Соответственно в таблице Excel необходимо через "Tools/Options/General/Settings" установить "R1C1 reference style".
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
LevSP
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4065
kukui
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5606
отправлено / posted
Здравствуйте! Опишите, пожалуйста, подробнее как сохранить данные, отображаемые в тренде, в Excel.
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В Excel по DDE-интерфейсу сохраняются не данные из тренда, а текущие данные, имеющиеся в каналах, связанных с компонентами группы слоя "Источники/Приемники/DDE". Значения в эти каналы должны передаваться либо из программ, либо пересылаться, например, каналом CALL.MOVE.
В "Справочной системе" этому посвящен раздел "Распределенные АСУ/Обмен по DDE .../../Обмен МРВ как DDE-клиент - приложение".
kukui
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5606
отправлено / posted
Читая справочную систему, непонятно как связать DDE-компонент с данными в программе.
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Из программы передайте данные в атрибут ВХОД канала OUT, который связан с компонентом DDE-OUT слоя "Источники/Приемники".
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kukui
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5606
отправлено / posted
Поясните, где есть канал OUT, пожалуйста. В компонентах "каналы" узла RTM нет канала OUT. Или что-то я не так понимаю?..
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В "Справочной системе" этому посвящен раздел "Распределенные АСУ/Обмен по DDE .../../Обмен МРВ как DDE-клиент - приложение/Задание значения в режиме POKE". Создайте, как описано, компонент в слое "Источники/Приемники" и меттодом D&D перетащите его в группу КАНАЛЫ узлы RTM. Будет создан канал типа OUT. Залинкуйте на его атрибут ВХОД соответствующий аргумент OUT программы.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kukui
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5606
отправлено / posted
Спасибо. Получаем данные в реальном времени и отображаем их в Excel. Возможно ли выполнить сохранение всех параметров, полученных, например, за сутки? У нас версия ДокМРВ+
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kukui
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5606
отправлено / posted
Получается, что мы не можем сохранять данные, полученные с контроллера?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Данные, получаемые с контроллера, Вы можете сохранять в архиве Trace Mode 6 СПАД. Затем эти архивные данные можно выводить на тренд или в таблицу , на экран или в документ.
Если Вы хотите сохранять их в таблице Excel, надо передавать данные, полученные от контроллера, в каналы, связанные с Excel. Это можно сделать программно или с помощью каналов CALL с типом вызова MOVE.
kukui
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5606
отправлено / posted
Получаем данные от контроллера (ток, напряжение), выводим на тренд. Нужно все полученные данные сохранять в отдельный файл для просмотра изменений состояния параметров системы (ток, напряжение, дата, время) во время работы установки.
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Сохранять в архив и просмотривать архивные данные во время работы можно штатными средствами Trace Mode 6. Для этого не надо передавать эти данные в другие приложения.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kukui
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5606
отправлено / posted
Создали архив с расширением rep, как описано в быстром старте. В него должны данные отправляться? Как его открыть/просмотреть?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Там же в "Быстром старте" указано, что архивные данные можно наблюдать на тренде.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
kukui
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5606
отправлено / posted
Согласно быстрому старту, вызвали на редактирование RTM_1, во вкладке "Архивы" задали имя файла Archive.rep, состояние архива true, во вкладке "Отчёт тревог/Дамп/Параметры" задали имя файла Alarms.txt, максимум запией 1000 и далее как указано в инструкции. Как узнать, отправилась ли эта информация в СПАД? И ещё вопрос: почему архивный тренд остаётся пустым? В обычном данные наблюдаются.
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Отчет тревог и его настройки не имеют отношения к архивированию в СПАД. Как указано в этом разделе "Быстрого старта", надо настроить каналы на сохранение в СПАД. Соответствующие параметры, выведенные на тренд, у которого свойство "Использовать архив"=TRUE, в архивном режиме тренда будут отображать сохраненные в архиве СПАД данные. Надо иметь в виду, что запись в архив может осуществляться с задержкой в 1-2 минуты. Поэтому при обращении к архиву сразу после запуска МРВ на тренде можно наблюдать только данные, сохраненные в предыдущем сеансе включения МРВ. Данные текущего сеанса можно увидеть в архиве не раньше, чем через 1-2 минуты после запуска МРВ.