Автор / Author Тема / Topic: Подключение СЕ301 через ADAM 4571
rerih
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4653


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for rerih           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мне необходимо выполнить поключение сети энергосчетчиков CT301, объединенных шиной RS485 через шлюз RS485-Ehternet ADAM 4571 к ПЭВМ энергослужбы.
1. Возможно ли организовать работу с таким подключением с помощью Trace Mode 6 ?
2. Сколько подобных шин со счетчиками может опрашиваться Trace Mode 6 ?
3. Проверить работоспособность этой схемы подключения на бесплатной версии я могу?

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Видимо, речь идет о CЕ301, а не о СТ301.

1. При условии, что драйвер эмуляторов COM-портов для этого шлюза полностью поддерживает API COM-порта Windows, драйвер Trace Mode 6 для обмена со счетчиками должен работать.
О практике работы с такими шлюзами для этих задач в Trace Mode 6 нам не известно.

2. Количество COM-портов, поддерживаемых в ОС.

3. Проверить в базовой версии можно.

Сообщения / Posts 17111 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
rerih
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4653


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for rerih           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Я не совсем понял про драйвер эмуляторов COM-портов для шлюза ADAM-4571.
Схема должна выглядеть следующим образом.
Шина RS485 со счетчиками СЕ301 заканчивается шлюзом ADAM-4571, который в свою очередь включен в сетевой коммутатор сети Ehternet. В другой сетевой коммутатор сети Ehternet включен компьютер с Trace Mode. Шлюз ADAM-4571 имеет свой IP-адрес.
Технологическая программа AdminTools для счетчиков СЕ301 при таком соединении рассматривает работу по сети Ehternet c ADAM-4571 как работу с шиной RS485 через COM-порт.
А как это будет выглядеть в Trace Mode. Trace Mode сможет создать каналы для работы со шлюзами ADAM-4571 через сеть Ehternet? И работать так как будто выполнено прямое соединение с шиной RS485, объединяющей несколько счетчиков, через COM-порт ?

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Trace Mode 6 будет тоже работать со счетчиками через виртуальные COM-порты точно так же, как и через физические.
Необходимо только, чтобы драйвер ADAM-4571, который эмулирует по сети Ethernet COM-порты, полностью поддерживал API COM-портов операционной системы.

Сообщения / Posts 17111 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2