Hip67
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4427


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Hip67           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте.
Подскажите, как правильно организовать отправку письма на почтовый ящик через МРВ? В справке нашел канал call.email, но про него написано очень мало. Не ясно, например, как вызвать канал? Единицей во вход? Или как быть с аутентификацией на сервере?

[ 27.06.2012, 15:36: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 46 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Запускаться канал CALL_EMAIL должен подачей в него 1.

Необходимо отметить, что в последенее время провайдерами приняты серьезные меры по защите почтовых серверов.
В результате усилены требования к идентфикации пользователей вплоть до необходимости передачи не только логина и пароля, но и своего обратного адреса.

Соответственно после выпуска релиза 6.07 механизм отправки электронных писем в Trace Mode 6 переработан с целью удовлетворения указанным требованиям. Кроме того, снята необходимость использования .Net Framework.
Изменения будут внесены в ближайший релиз.

Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Hip67
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4427


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Hip67           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
а не могли бы вы в общих чертах описать принцип отправки писем, который реализован сейчас (в версии 6.06 6.07)?
Сообщения / Posts 46 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В релизе 6.06 отправка электронных писем не поддерживалась.
В релизе 6.07 код был прописан и документирован, но как я уже писал выше, реализованный в нем механизм отстал от текущих требований по защите почтовых серверов.
Поэтому для следующего релиза мы его откорректировали введением дополнительных ключей в файле конфигурирования запуска узла.

Сам принцип отправки писем состоит в следующем.

Создается канал CALL.EMAIL, который настраивается так:
Кодировка (79, CODE) – имя сервера исходящих сообщений (SMTP);
Комментарий (80, CMNT) – адрес электронной почты получателя;
Arg0 (тип данных – любой целочисленный) – для служебных целей;
Arg1 (STRING) – тема;
Arg2 (STRING) – имя вложенного файла (без пути – из папки проекта);
Arg3 (STRING) – сообщение.
Строки в аргументы Arg1, Arg2 и Arg3 должны выдаваться из программы, с экрана или из аргументов канала CALL.STRING.

Дополнительно в файле конфигурирования запуска узла соответствующими ключами задаются логин, пароль и собственный адрес отправителя.

Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Hip67
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4427


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Hip67           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
имеется в виду файл конфигурирования в папке с узлом проекта? TMcom_.cnf?
Сообщения / Posts 46 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да.
Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Hip67
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4427


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Hip67           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
не удается получить сообщение. после подачи единицы в call.email атрибут Интервал (7, Р) возвращает 0.
в файле TMcom_0.cnf прописано следующее (иксами заменил реальные адреса, логин и пароль):
EMAIL_SRV=smtp.yandex.ru
EMAIL_DEF=xxx@yandex.ru
EMAIL_FROM=xxx@yandex.ru
EMAIL_LOGIN=xxx
EMAIL_PASSW=xxx
END_OF_CNF

то есть пытаюсь отправить письмо сам себе.
Немного не понятно, как задать тему и сообщения письма. я программой присваиваю атрибутам Arg01 и Arg03 канала CALL.EMAIL значения, соответственно, 'theme' и 'message'. но присвоились ли они, не знаю где посмотреть.

Сообщения / Posts 46 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ответ дан почтой.
Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VadimNN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5312


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VadimNN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Столкнулся с такой же проблемой, сервер тоже smtp.yandex.ru
Если имя сервера задать в файле TMcom_0.cnf, то в логе появляется ошибка Mailer error e0030003, если сервер задать кодировке (79, CODE) канала EMAIL, то в логе ошибка Mailer error e0040001(server invalid connect).
В обоих случаях, при вызове канала, время цикла подскакивает до 1,5-2сек и в tm6_log.txt появляется запись Calc loop is big.

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В каком релизе Вы работаете?
Пришлите, пожалуйста, проект и папку узла на адрес техподдержки hotline@adastra.ru.

Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VadimNN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5312


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VadimNN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Релиз 6.08
Проект выслал

Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В проекте никак не задан адрес, по которому надо отправить письмо.
Также не задан пароль почтового ящика на Яндексе.

Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VadimNN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5312


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VadimNN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Адрес был задан программно, пароль разумеется вам выслан не был
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Сообщение об ошибке
Mailer error e0030003
появляется тогда, когда не полностью сформированы реквизиты отправителя и адресата.

В Вашем файле я только заменил Ваш ящик на Яндексе на свой (логин, пароль и адрес). Никаких изменений в сам проект не вносил.
Из Вашего проекта отправил Вам письмо, Вы его получили.

В файле TMcom_0.cnf у Вас логин задан с лишним пробелом в конце.

Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
VadimNN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5312


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for VadimNN           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как оказалось в корпоративной сети был закрыт доступ на исходящие SMTP-сообщения. Проблема решилась.
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Vladimir_tnb
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5824


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Vladimir_tnb           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Отправка на email функционирует в профайлере или только из МРВ? При запуске из профайлера в логе все чисто.
Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Отправка сообщений по email поддерживается и в МРВ, и в профайлере.
Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Vladimir_tnb
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5824


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Vladimir_tnb           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Похожая проблема, выше по топику. Не могу справиться с отправкой почты.
Релиз 6.08

(22:7:14) INF_LOAD:Starting... 10_0
(22:7:14) INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
(22:7:14) INF_RTM:Professional TRACE MODE 6 Profiler T-Factory RTM+ ver. 6.08.0
(22:7:14) ._.:RTM
(22:7:14) INF_LOAD:max channel = 65535
(22:7:14) INF_LOAD:Load Channels = 58
(22:7:14) INF_LOAD:Templates=28 (math=5 sql=0 scr=22 doc=1 pnl=0)
(22:7:14) INF_LOAD:Objects = 3
(22:7:14) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=55ms
(22:7:14) INF_LOAD:LoadTime=0.688s CalcPeriod=55ms
(22:7:14) INF_RTM:free_mem=463(479) handle=0 user=0 gui=0 after load
(22:7:14) INF_RTM:DayLight enabled
(22:7:37) INF_RTM:start time is 1.953 s
(22:7:37) INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(22:7:37) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src4]
(22:7:37) INF_RTM:free_mem=463 handle=0 user=0 gui=0 after start
(22:7:37) INF_GRAPH:popup=18 scrref=0 trend=15,0 update=1
(22:8:0) ERR_RTM:Message or File for send not found
(22:11:27) INF_RTM:stoping...
(22:11:27) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src0]
(22:11:27) INF_RTM:stop time is 1.688 s
(22:11:27) INF_RTM:number of calculation = 4102
(22:11:27) INF_RTM:END OF WORK


Вижу на что ругается, а вот как правильно сделать - не знаю.

В аргументах CALL значения присутствуют.
Интернет чистый, без прокси.
Просьба, помочь советом.
Проект высылаю на hotline@adastra.ru

Заранее спасибо.

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Message or File -> собщение или файл для отправки
не найдены

Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Vladimir_tnb
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5824


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Vladimir_tnb           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Message or File - это я вижу, с этим и борюсь.
Файл есть и в папке проекта (создал 1.txt) и пробовал указывать прямой путь типа c:\1.txt, разумеется создав его и там.
Значения аргументов каналов CALL EMAIL вывел на экран - вижу что присваиваются правильно.

т.е. применительно к Arg2 (STRING)- значение 1.txt либо c:\1.txt присутствует.
Что не так?

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проект получили.
Рекомендации переданы почтой.

Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Vladimir_tnb
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5824


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Vladimir_tnb           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Почта работает,спасибо.
Возможно-ли одновременно вывод отчета на принтер? Посылаю в атрибут документа (34 Параметр/глубина выборки) бит 1х1 - формируется новый (суточный в моем случае) отчет. Все прекрасно. Почта отлично доходит с суточным отчетом.
Дополнительно посылаю в биты 5х1 и 6х1 - на почту приходит отчет, сформированный добавлением к предыдущим отчетам.
Печать отчета проходит нормально, но так же накопительная.
Где ошибка? Хотелось бы именно суточный архив и на почте и на принтере.

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Я на Вашем проекте ввел значение атрибута ПАРАМЕТР=98 (0x62), что соответствует взведенным битам 2, 5 и 6, и получил полное обновление файла документа при каждой генерации.
Сообщения / Posts 17320 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2