Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Помогите, пожалуйста разобраться с отчетом тревог узла!

   
Автор / Author Тема / Topic: Помогите, пожалуйста разобраться с отчетом тревог узла!
Danila
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5019


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Danila           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста разобраться с отчетом тревог узла!

По каналу HEX

Канал имени "Выход" HEX привязан к выходу FBD-блока упокавка битов PB, биты задаются с экрана профайлера ГЭ кнопка. Для канала "Выход" в свойствах установлен флаг "Отчет тревог" при каждом цикле пересчета при HD=0 (HEX) или при HD=1 (DEC) в отчет тревог записывается непрерывно сообщение "=0".
Привязка канала "Выход" к словарю приводит к той же ситуации "=0"
1? Почему "=0" а не реальное значение
2? Почему пишутся непрерывно
3? Вообще возможен вывод сообщения по каналу привязанного программе? И как это сделать
4? При привязке HEX канала к словарю какой ID указывать 127 Имя тега,129 Текст сообщения, 130 Категория, 131 Направление?

По каналу Событие

При привязке выхода программы к событию с установленным флагом события "Отчет тревог" не выводит в отчет никаких сообщений, а мне это необходимо, те выход программы вызывал событие и записывался в отчет тревог.

По каналу float

Такая же проблема выхода программы приявязанного к каналу float сообщение при каждом цикле "=0"

И другая проблема,если канал уже привязан к источник/приемнику как добавить к нему еще одну привязку к словарю сообщений float, допустим, пример, float привязан к генератору синусоиды, как еще привязать к словарю. В этом нет конечно необходимости, привязки одновременно и к синусоиде и к словарю, а как быть если канал связан с источником/приемником Modbus Rin Word? привязывать словарь к источнику?

[ 15.07.2011, 10:22: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 35 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Аргумент OUT программы не следует привязывать к атрибуту РЕАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ канала. Надо привязывать к атрибуту ВХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (см. описание процедур обработки каналов в разделе "Каналы и системные переменные/Числовые каналы". Это касается и каналов СОБЫТИЕ).

2. Привязка канала к словарю сообщений осуществляется в окне редактора канала в поле "Индекс аварийного словаря" на вкладке "Архивация".

Эти вопросы отражены в уроках "Быстрого старта".

Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Danila
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5019


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Danila           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо. Буду изучать
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation