Автор / Author Тема / Topic: Групповой запрос на запись
vlad63
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5605


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vlad63           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможен ли с помощью канала CALL.ChGroupReq по протоколу MODBUS TCP групповой запрос на запись в контроллер блока до 32 байт в базовой версии? С чтением разобрался с помощью Вашего видеопримера, все работает. А вот на запись не получается. Отправляет значение только одного аргумента из нескольких. До 6 байт можно записать с помощью привязки MODBUS.R_FIFO_Queue. Но мне нужно большее количество байт на запись в одном пакете. В документации на эту тему только два предложения: "выполняется ...групповая запиь (WORD, FLOAT)... по MODBUS TCP/IP ...количество ... устанавливаемых параметров определяется числом аргументов канала." Использовал функции W_WORD(6), привязанные к CALL.ChGroupReq. В канале несколько аргументов с привязками из программы. Посылку инициирую атрибутом EXEC после запуска МРВ. На стороне контроллера перехватываю пришедший по TCP/IP запрос. В запросе идет только первый аргумент.

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Функция W_WORD(6), согласно стандарту, действительно отправляет только 1 регистр.
Надо использовать функцию W_WORD(16).

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
vlad63
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5605


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vlad63           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо!
Все заработало.

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2