AI
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3594
отправлено / posted
Добрый день. Хочу реализовать импульсный ПИД-регулятор без позиционной обратной связи. Не вижу соответствующий функциональный блок. Как вы обычно делаете?
Сообщения / Posts 75 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AI
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3594
отправлено / posted
2. В справке про импульсный регулятор IREG написано, что время паузы Tpause = Tmax - Tpulse. Это что, действительно так? Если Тмах = 60с, а импульс был выдан за 0,5 с, шим будет держать паузу 55с? Что это за регулятор такой? Это же не правильно
Сообщения / Posts 75 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
нормальный правильный регулятор в справке термины ШИМ и Tпаузы лишние длина импульса пропорциональна INP(меняется длина импульса)
а классический ШИМ это другой блок
[ 07.06.2012, 09:46: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 875 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AI
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3594