Николай Андреевич
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6158
отправлено / posted
Здравствуйте, имеется конфигурация Win7_x64_prof. с установленным TM 6.09 и контроллер icp das XP8000 с предустановленным OPC сервером NAPOPC_XPE DA Server. Ранее случайно получилось установить связь и начать писать проект, однако после переустановки Win7 возникла проблема подключения к OPC серверу. При попытке подключения ТМ пишет:
===error-text-begin=== Error while connecting to remote registry: Отказано в доступе. ===error-text-end===
===error-text-begin=== Error while connecting to remote registry: Отказано в доступе. ===error-text-end===
Cторонние программы для связи пишут другие сообщения со схожей смысловой нагрузкой. На сколько я понял, проблема с корректной настройкой DCOM. Прошу Вашей помощи , чтение файла справки не помогло. kolian131@yandex.ru
Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
dlesnikov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4358
отправлено / posted
А служба "remote registry" у вас работает? Иногда ее отключают, не понимая последствий...
Сообщения / Posts 50 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
При этом существенной является настройка права на запуск и права на доступ к данным OPC-сервера со стороны пользователя ОС с определенными общими правами.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Николай Андреевич
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6158