zicst
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4997
отправлено / posted
Использую PLC owen и trace mode 6.09, хочу организовать связь по modbus tcp (используя встроенный протокол). В скаде создаю (источники/приемники) группу MODBUS в ней компонент Rin_Word(4). Редактирую (адрес модуля, адрес регистра, тип TCP/IP и ввожу IP адрес контроллера). После запуска обмена не происходит! Собственно возникает вопрос о предназаначении встроеного протокола, возможен ли обмен по нему с крнтроллером owen (по документации контроллер поддерживает данный протокол)... Наблюдения: при отладке (запуск проекта trace mode) создается пустой файл tcp_modbus. При записи в него (в ручную) строки 1 10.0.6.10 ситуация не меняется (файл пересоздается пустой)...
отправлено / posted
Если контроллер поддерживает Modbus TCP, то обмен должен осуществляться. После запуска узла откройте окно "Просмотр компонентов" (Меню "Вид/Компоненты"). Раскройте в этом окне дерево каналов и найдите канал, который Вы привязали к указанному Modbus-источнику. Перед его именем должен быть задан его тип [64.04].
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
zicst
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4997
отправлено / posted
Все каналы которые были привязаны соответствуют типу [64.04], но данные так и не поступают(
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Belarus
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alexander Rakhman
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6352
отправлено / posted
Приветствую! А можно озвучить путь решения? Похоже, у меня аналогичная проблема. Заранее спасибо!
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Надо соблюдать порядок настройки компонентов слоя "Источники/Приемники". Например. 1. Настройка "Порт" в Modbus TCP не используется. 2. Если в контроллере порт обмена по по Modbus TCP отличен от 502 (который задается по умолчанию), надо задавать его в поле "Дополнительно", например: IP=10.0.6.10:550; Здесь 550 - номер порта. 3. Префикс <IP=> обязателен! 4. Настройка "Адрес" - это адрес устройства в сети Modbus. Он не должен быть равным 0. 5. Настройка "Канал" - это адрес Modbus-переменной.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Alexander Rakhman
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6352
отправлено / posted
Большое спасибо, всё прояснилось! <IP=> было ни разу не очевидно.
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
zicst
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4997
отправлено / posted
Доброго времени суток всем! Необходимо в real поменять порядок слов... Есть ли в trace mode функции преобразования типов? Функции копирования аналогична memcpy()???
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Belarus
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
MDB_FLOATCNV=101 – этот ключ разрешает задание порядка следования байтов отдельно для каждого устройства (с помощью ключей MDB_AFCNV<nn>); MDB_AFCNV<nn>=<M, DEC> –
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
zicst
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4997
отправлено / posted
Поддержка отклонений от стандарта MODBUS
TRACE MODE поддерживает отклонения от стандарта MODBUS при работе с переменными FLOAT. Для выбора порядка следования байтов нужно вручную создать текстовый файл modbus.set в папке узла. Файл содержит целое число от 0 до 3, указывающее следующий порядок байтов (байт 0 – младший байт мантиссы, байт 3 – байт знака и порядка): 0 – 3-2-1-0 (данный порядок следования байтов устанавливается в отсутствие файла modbus.set); 1 – 0-1-2-3; 2 – 1-0-3-2; 3 – 2-3-0-1. О ключах ничего не упоминается... Можно простой шаблон файла?
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Belarus
| IP / IP: IP адрес / IP address |
zicst
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4997
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
отправлено / posted
nn это не порт !!!!!!!!!!!!! MDB_AFCNV<nn>=<M, DEC> – порядок следования байтов для устройства с адресом nn. Число M вычисляется следующим образом (BO – номер порядка следования байтов, см. Обмен по MODBUS ): для переменных FLOAT BO записывается в полубайт 0xF; для переменных LONG (8 байтов) BO записывается в полубайт 0xF0; для переменных даты и времени (для чтения архива) BO записывается в полубайт 0xF0 и устанавливается бит 12 (0x1000).
Сообщения / Posts 873 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
zicst
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4997
zicst
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4997
отправлено / posted
Уважаемая техподдержка! Ранее (http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/45/t/000248.html) рассматривался вопрос рассмотрения RTM как сервер modbus tcp. Не могли бы на мой адрес выслать инфу предлагаемую в том разделе (файл конфигурации и по каким адресам производить запросы). Спасибо!
Сообщения / Posts 22 | Из / From: Belarus
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Базовая линия не поддерживает функцию работы МРВ, как сервера протоколов поверх TCP(UDP)/IP.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |