Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Разбираюсь с "Содержанием" TraceMode

   
Автор / Author Тема / Topic: Разбираюсь с "Содержанием" TraceMode
enavru
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6358


Icon 7 отправлено / posted      Профиль для / Profile for enavru           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте уважаемые.
Создал эту тему ибо встала задача разобраться, хотя бы с базовыми навыками в TraceMode (пока бесплатный вариант). В дальнейшем (если предоставлю довод, что более-менее освоил) я надеюсь мы будем обширно использовать ваш продукт в наших проектах. [Улыбка / Smile]

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
enavru
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6358


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for enavru           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В Быстрый старт->Часть вторая->Написание программ создаю FBD диаграммы, добавляю эти узлы, но как добавить теги ввода (Кп,Кд,Кдд,0,Задание, Входной параметр, Зона нечувс.) и вывода (Выход_плюс, Выход_минус) незнаю.
Ответ: С этим разобрался, двойным щелчком мыши по элементу все решается.

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
enavru
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6358


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for enavru           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Хотел задать вопрос в ветке Общие вопросы, но не могу создать тему, да и возможно не надо загрязнять форум. Мы планируем в будущем использовать TRACE MODE, как клиент-сервер, тоесть к компьютеру через ethernet будет подключаться контроллер семейства Siemens.
1. В TRACE MODE есть возможность подключить по ethernet, если да (а она явно есть), то подскажите на что мне обратить внимание.
2. На данный момент у нас имеется контроллер Siemens Simatic S7-200. Мне непонятно для подключения котроллера использовать протокол Siemens PPI или Siemens S7? В инструкции описан и тот и другой драйвер.
3. Когда мы покупаем лицензию, то ее можно поставить, только на один ПК или она ставится на компьютер на котором рисуется проект, а профайлер потом скидывается на ПК объекта? Тоесь лицензию надо покупать, на каждый объект для отображения?

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1/ Если используемые контроллеры Siemens поддерживают протоколы, например, Modbus TCP или BacNet IP, которые поддерживаются в Trace Mode 6, тогда такое подключение возможно.
2. В настоящее время поставляемые драйверы протоколов PPI и S7 морально устарели. Обновить их не предоставляется возможным в соответствии с политикой фирмы Siemens/
Рекомендуем подключаться к контроллерам Siemens черз их OPC-сервер.

Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1/ Если используемые контроллеры Siemens поддерживают протоколы, например, Modbus TCP или BacNet IP, которые поддерживаются в Trace Mode 6, тогда такое подключение возможно.
2. В настоящее время поставляемые драйверы протоколов PPI и S7 морально устарели. Обновить их не предоставляется возможным в соответствии с политикой фирмы Siemens/
Рекомендуем подключаться к контроллерам Siemens через их OPC-сервер.

Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
enavru
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6358


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for enavru           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Все серверы есть, только стоят денег. Бесплатных нет.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Других вариантов политика фирмы Siemens не предусматривает.
Сообщения / Posts 17110 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.