Автор / Author Тема / Topic: modbus и тип double
АлександрД
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6511


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АлександрД           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
есть счётчик тепла тепла в которого переменная типа double (64 бит) читается командой (3) как 4 слова
как превратить 4 переменных в одну типа double.
прочитать сразу командой 3 как типа double не получается.

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В Trace Mode 6 не поддерживаются целочисленные 64-разрядные переменные.
Для приема по Modbus 32-разрядного числа надо «Источник» Rout_float(3) привязать к каналу HEX32.
8-байтовое число надо считывать в виде двух 4-разрядных.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АлександрД
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6511


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АлександрД           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
я так и сделал но как их потом превратить в Lread.
я для этого использовал DLL. но хотелось это сделать средствами ТМ

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Как уже было сказано, в Trace Mode 6 не поддерживаются 8-байтовые целочисленные переменные.
При обработке, отображении, архивировании придется использовать две 4-байтовые переменные.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Дмитрий Спирин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6624


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Дмитрий Спирин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Как уже было сказано, в Trace Mode 6 не поддерживаются 8-байтовые целочисленные переменные.
При обработке, отображении, архивировании придется использовать две 4-байтовые переменные.

Добрый день.
А вы бы не могли уточнить, каким именно образом лучше всего осуществлять отображение такого числа с помощью двух 4-байтовых переменных?
А если это число не целочисленное, а с двойной точностью, то как его присвоить каналу Double Float?

Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Дмитрий Спирин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6624


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Дмитрий Спирин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by АлександрД:
я так и сделал но как их потом превратить в Lread.
я для этого использовал DLL. но хотелось это сделать средствами ТМ

не поделитесь примером DLL? [prey / молящийся]
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2