Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Не реализуется счет времени программы FBD в МРВ

   
Автор / Author Тема / Topic: Не реализуется счет времени программы FBD в МРВ
nonwander
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6525


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nonwander           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, уважаемая техподдержка!

Возникла проблема с реализацией алгоритма, написанного на FBD.
По нажатию на кнопку должна активизироваться программа, в алгоритме которой стоит блок "задержка на включение" - TON. Компиляция самой программы проходит успешно, во время отладки все блоки функционируют должним образом. Но в МРВ отсчета времени не происходит. Для проверки я вывел выход QT блока TON на экран МРВ и наблюдаю следующее: по нажатию на кнопку, запускающую программу, здачение QT инкрементируется, как счетчик импульсов, по каждому нажатию. А должно быть так, что по нажатию на кнопку происходит отсчет времени.
- Вызов программы произходит путем записи "1" в параметр "EXEC" 44 канала при нажании на кнопку;
- Программа является типом CALL;
- Тип её вызова "Program";
- Параметр "0";
- Стоит тип "Output";
- Период "1";
- Единица измерения "цикл CALC";

Подскажите, как решить данную проблему. Спасибо!

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
каналы OUTPUT отрабатываются один раз при изменении значения( возводится EXEC )
после отработки EXEC сбрасывается


CALL должен быть INPUT а кнопка посылает 1 в SC(3 атрибут)

Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nonwander
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6525


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nonwander           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за разъяснение и за оперативность! Задача решена таким образом.
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2