Добрый день, уважаемая тех поддержка. Вопрос такого характера. Возможно ли считывать значение по Modbus RTU и периодически в него записывать, используя только один канал. Немного поясню. Создаём гэ"кнопка". В ней мы делаем привязку текста к реальному значению канала, связанного с Rout_Word(3). Также в ней(в кнопке) создаём "Ввести и передать" и делаем привязку к входному значению другого канала связанного с W_Word(6). Адрес у Rout_Word(3) и W_Word(6) одинаковый. Всё работает хорошо. Значения постоянно считываются и при нажатии на кнопку перезаписываются, но для этого используется два канала! Возможно ли реализовать подобное на одном канале?
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
Dmitry-ACY
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6516
отправлено / posted
Помогите решить ещё такую задачу. Требуется с помощью "кнопки" ввести и передать число с запятой...т.е. сейчас вводим например 345, на контроллере 34,5...как сделать так чтобы вводилось 34,5 и на контроллере 34,5
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Dmitry-ACY
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6516
отправлено / posted
протокол modbus RTU. Формат Real либо INT. В принципе не важно...контроллер всё равно получает целое число и дальше сам его преобразует.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Dmitry-ACY
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6516
отправлено / posted
Задам сразу же ещё один вопрос, дабы решить изначальную проблему, которая была в первом сообщении. Выход решил я найти через Chgroupreq. С помощью его я считываю значения с контроллера тем самым, используя только один канал на большое количество значений. И привязку делаю сразу же непосредственно к ГЭ Текст, но маленький нюанс всё-таки есть. Возможно ли как-то обработать полученные значения(а именно разделить на 10), либо поставить запятую. Получаю по Modbus 345, надо вывести 34,5
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342
Dmitry-ACY
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6516
отправлено / posted
to Nico: Разобрался, спасибо to AdAstra Technical Support: вопрос актуален про ввод и передачу числа с точкой)