Schutze
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6565


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Schutze           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день, дорогие форумчане, необходима Ваша помощь!
Ситуация: имеется проект по визуализации значений с регистраторов. Данные по rs485 передаются на ПК оператора!
Задание: передать эти же данные на ПК начальника фабрики и технологу.
Успехи: сделал всё по инструкции, которую нашел здесь же. На домашних ПК связь между МРВ была, но на комбинате связь отсутствовала!
Проблемы: как оказалось данные между МРВ передаются по протоколу UDP, то есть широкоформатный сообщениями, а у нас на комбинате данные сообщения фиксируются сетевым оборудованием!
Подскажите как можно организовать данную связь, но с помощью ТСР?!

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
поле "Link" в свойствах канала
Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Schutze
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6565


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Schutze           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ставили вместо Auto -> TCP, данные всё равно передавались по UDP на порты 216, 560!
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Nico
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 5342


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nico           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
TM в любом случае(если не отменить) шлет broadcast
Поставьте отладку сети
Каналы для обмена по UDP/TCP имеют разные 126 атрибуты в RTM
Auto -> TCP для всех каналов(автопосылка выключена)

Сообщения / Posts 806 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2