zibert15
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6717


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zibert15           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Помогите, пожалуйста, как дистанционно реализовать пуск/останов регулятора ТРМ151-01 фирмы ОВЕН (подключение по протоколу ОВЕН)? Я загрузил OPC-сервер, далее создал OPC-компонент на основе оперативного параметра r-S и привязал к каналу. После чего я создал кнопку к ней привязал аргумент типа "INT", который в свою очередь связан с каналом (при нажатии мыши, происходит передача значения ноль, после которого ПИД-регулятор останавливается). Запускаю профайлер и при нажатии кнопки останова не происходит. Почему не считывается оперативный параметр r-S? Какая должна быть последовательность действий?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Полагаю, все-таки, что у Вас текущий релиз 6.09.2. Если нет, надо обновиться (бесплатно) через Ваш ЛК на нашем сайте.

2. OPC-компонент в слое "Источники/Приемники" должен быть типа OUT и OPC-тег, к которому он привязывается, должен иметь свойство "Запись".

3. Залинкованный на него канал должен быть HEX16 типа OUT с "Период/Единица измерения"=CALC EXE.

4. Аргумент экрана должен быть типа OUT и привязан ко ВХОДНОМУ_ЗНАЧЕНИЮ канала.

5. C помощью какого-либо внешнего OPC-клиента, подключенного к тому же OPC-серверу, можно проверить действительное значение подключенного тега в OPC-сервере.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zibert15
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6717


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zibert15           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
После установки последней версии Trace Mode при запуске Avast обнаружил подозрительный файл:(http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=77fc60ddf434aed81b0b10097fe8469b), а при сохранении проекта (http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=65c00411d761046233c5a7affb16b25f) возникла ошибка. При запуске профайла Trace Mode требует сохранение проекта, после чего выводится ошибка ("Временное хранилище: недостаточно ресурсов для завершения операции."). Я проверил память, ненужное удалил с ноутбука, но и это не помогло. На остальных ноутбуках и стационарных компьютерах тоже выводится сообщение об ошибке. Помогите, пожалуйста, исправить эту проблему. Заранее благодарю!
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zibert15
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6717


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zibert15           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Техподдержка, спасибо Вам огромное! Всё получилось и теперь нормально считывает параметр. Последний релиз 6.09.2 выдаёт ошибки, но на 6.08 функционирует отлично. Хотелось бы всё равно узнать, почему и из-за чего выходят сообщения об ошибках?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Наиболее вероятные причины появления сообщений об ошибках типа "Временное хранилище: недостаточно ресурсов для завершения операции.":
- правами текущего пользователя не обеспечивается корректная работа с временными файлами в папках, где размещена IDE и сохраняется проект. Универсальный способ обхода - разместить IDE и проект в области диска, безусловно доступной пользователю;
- в используемых папках действительно недостаточно ресурсов.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2