Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Чтение/запись уставки на ТРМ151-01 в Trace Mode 6.08 по протоколу ОВЕН

   
Автор / Author Тема / Topic: Чтение/запись уставки на ТРМ151-01 в Trace Mode 6.08 по протоколу ОВЕН
zibert15
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6717


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zibert15           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У меня не получается записать/прочитать уставку в Trace Mode. Как я понял на чтение параметра канал и переменная, залинкованная на канал должны иметь тип Input, а на запись - Output. Аргументы экрана на запись и чтение должны иметь соответственно типы OUT/IN. Из OPC-сервера я взял параметр SP.LU - "Значение уставки". Всё делал по примеру, как было рассмотрено в этом видео (http://www.youtube.com/watch?v=jiuC52O2MN8), но ничего не выходило. Да и почему в видео, очень странно, когда записывали уставку допустим, например 65.61, записывалось как 65.1, т.е. по каким то причинам отбрасывало сотую часть? Даже узел перетаскивал в библиотеку, потом пересохранял, создавал новый проект и копипастил в ресурсы экрана узел из библиотеки. Помогите, пожалуйста, разобраться в этом.
Можете расписать ПРАВИЛЬНУЮ последовательность действий.

Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Просмотрел предложенный Вами видео-репортаж. Нашел в нем только 1 нестрогость, не вызывающую в данном случае ошибок в функционировании проекта:
аргумент экрана для записи следовало сделать типа OUT.
Последовательность предложенных действий не очень экономна, но правильна.
Как указано в фильме, ошибки типа возврата записанного значения типа 65.6 вместо 65.61 данный OPC-сервер преподносит и другим OPC-клиентам, не только Trace Mode 6. Видимо, таковы особенности этого OPC-сервера (или интерфейса с контроллером, или самого контроллера).
Если Вы строго воспроизвели предложенный проект, и OPC-сервер с контроллером работают адекватно, у Вас должен повториться продемонстрированный в видео результат.

Сообщения / Posts 17112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zibert15
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6717


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zibert15           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Я не знаю из-за чего, но всё равно не повторяется то, что должно быть на самом деле. Может стоит попробовать создать отдельный проект и всё по пунктам воспроизвести, как предлагается в видео. А это может зависеть от версии программы?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пользовательские функции OPC-клиента от релиза и версии IDE Trace Mode 6 не зависят.
Действительно, можно рекомендовать создать новый тестовый проект в строгом соответствии с видео-уроком.

Сообщения / Posts 17112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zibert15
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6717


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zibert15           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Я точно выполняю все инструкции, которые предлагаются в видео. OPC-сервер вроде как работает корректно. Даже отдельно создал проект и запустил профайлер ничего всё-таки не выходит. Регулятор запускаю на 10 программе и 1 шаге. Уставка стояла на 1 регуляторе 61 на другом 67 градусов. Чтение/запись делаю со второго регулятора, так как OPC-компонент привязан ко 2-ому регулятору. При запуске профайла TRACE MODE считывает 60 градусов, а уставка на самом деле 67. Когда записываю другие значения уставки на экране ничего не отображается и после записи нового значения уставка считывается почему-то как 60, на ТРМ уставка отображается как 67. Когда я поменял OPC-переменную на чтение/запись (на той же программе и шаге) уже на первый регулятор, в профайлере считывалась уставка такая, какая была задана 61 градус, но когда происходила запись нового значения уставки, например 90, в профайлере считывалось как 90, но на ТРМ значение осталось прежним 61 и не менялось. Скажите пожалуйста, в чём дело и почему не происходит чтение/запись и отображение на ТРМ нового значения уставки?
Сообщения / Posts 11 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Используемый Вами видео ясно показывает, что правильно выполненный проект дает правильный результат.
У нас нет возможности анализировать конкретные решения задач пользователей.
Надеемся на понимание.

Сообщения / Posts 17112 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2