Яна Бойцова
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6862
отправлено / posted
В видеопримере наглядно показано, как подключать OPC-сервер, расположенный на локальном компьютере. А как подключить OPC-сервер, расположенный на удаленном компьютере? 1. Прописать IP-адрес удаленного компьютера во вкладке редактирования "Параметры" -> "Сервер"? 2. Или выбрать данный компьютер в сетевом окружении?
Сообщения / Posts 54 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Яна Бойцова
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6862
отправлено / posted
Не могли бы Вы выслать на почту документ по настройке DCOM на сервере и клиенте
Сообщения / Posts 54 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Яна Бойцова
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6862
отправлено / posted
Возможно ли настроить DCOM, если OPC сервер и OPC клиент находятся в разных рабочих группах?
Сообщения / Posts 54 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Возможно. Это определяется политикой безопасности, принятой в Ваших рабочих группах. Это задача для Вашего сисадмина.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Яна Бойцова
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6862
отправлено / posted
Для передачи сигналов от одного МРВ другому МРВ нам необходимо прописать IP адреса каждого МРВ в узлах инструментальной системы разработки? И достаточно чтобы оба МРВ имели статический IP? И не состояли ни в рабочей группе, ни в домене?
Сообщения / Posts 54 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В простейшем случае, когда оба узла находятся в одной локальной подсети, между ними могут проходить широковещательные рассылки и каждый узел имеет только 1 сетевой адаптер, указывать их IP-адреса в проекте нет необходимости. Достаточно только задать номер сетевого адаптера для "приема/посылки" ("Системный" или "Первый"). Если при тех же условиях у узла имеются 2 сетевых адаптера, надо указывать точно номер сетевого адаптера для связи с другими узлами.
Если широковещательные посылки между узлами не проходят, IP-адреса надо задавать. Если нет уверенности, что адрес, задаваемый через DHCP, будет постоянным, лучше в ОС задавать его как статический.
В случае необходимости задать IP-адреса и сетевые адаптеры можно с помощью специальных ключей в файле конфигурирования запуска узла ("Приложения/Задание параметров работы мониторов").
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Яна Бойцова
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6862
отправлено / posted
Спасибо. А можно ли перенести шаблоны экранов из базовой версии в профессиональную?
Сообщения / Posts 54 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Форматы базовой и профессиональной версий несовместимы.
После приобретения и регистрации IDE Trace Mode 6 профессионального формата в соответствии с лицензией 1 проект может быть конвертирован из базового формата в профессиональный бесплатно.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Яна Бойцова
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6862
Яна Бойцова
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 6862
отправлено / posted
Можно ли интегрировать систему видеонаблюдения в SCADA Trace Mode 6?
Сообщения / Posts 54 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Поскольку уже несколько постов в этом топике не соответствуют заявленной теме, топик закрывается.
Сообщения / Posts 17314 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |