Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Проблема с адресом канала Float для модуля Овен МВ110-8А

   
Автор / Author Тема / Topic: Проблема с адресом канала Float для модуля Овен МВ110-8А
ivved
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6874


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ivved           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день, я работаю с данным модулем по Modbus-RTU. Согласно документации на модуль, каждый аналоговый вход занимает адреса 0x0 - 0x5 включительно, причем адреса 0x4,0x5 - значение канала измеренного значения типа float. Все регистры с 0 по 3 читаются корректно, при использовании функции Rin_Word(4). При обращении к каналу Modbus через Rin_Float(4) с адресом 0x4 - читается некорректное значение. Но если установить адрес 0x3 - показания верны. Тоже самое происходит и с любым другим каналом данного модуля, нужно устанавливать адрес на единицу меньше. В чем может быть проблема?
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Считайте, пожалуйста (при неизменном значении измеренного значения):
- Rin_Word(4) с адресами 0, 1, 2, 3, 4 и 5,
- Rin_Float(4) с адресами 3 и 4.

Покажите все 4 значения и вместе с проектом пришлите на адрес техподдержки hotline@adastra.ru.

Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ivved
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6874


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ivved           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо, тестовый пример со скриншотом измеренных значений и проектом отправил на почту
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В стандарте Modbus не оговорен порядок размещения FLOAT-числа в памяти.
Во встроенном драйвере Trace Mode 6 по умолчанию предполагается, что в младшем регистре хранится младшая часть мантиссы, а в старшем – старшая часть мантиссы и порядок числа.

Судя по присланным Вами данным, в модуле ОВЕН МВ110-8А принят другой порядок размещения: в старшем регистре хранится младшая часть мантиссы, а в младшем – старшая часть мантиссы и порядок числа.

Для адаптации к подобным особенностям в Trace Mode 6 предусмотрены специальные настроечные средства (см. раздел документации “Обмен с контроллерами и УСО/Обмен по встроенным протоколам/Обмен по Modbus”).

Вам выслан файл конфигурирования запуска узла, который следует поместить в папку узла (см. раздел “Приложения/Задание параметров работы мониторов). Это должно исправить ситуацию.

Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.