Sergey Gushchin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6910


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergey Gushchin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени суток. Прошу вас дать консультацию по настройке связи с прибором контроля качества электроэнергии ЩМК96 по протоколу МЭК-104. Все настройки сделаны в соответствии с учебной видеозаписью:
Link: IEC104;IP=192.168.100.40:2404;ASDU=2;COT=2;IOA=3;
Параметр#2:0x64 (общий адрес ASDU = 100)
Канал напряжения: IEC104;IDT=100;IOA=9; (нужна ли здесь команда 100, если требуется, что бы прибор отсылал данные сам? С помощью OPC-сервера все прекрасно работает).
С такими настройками лог следующий:
TESTFR(act) 192.168.100.40:2404,err=10053,soc close
S: (R)2 192.168.100.40:2404
I: 192.168.100.40:2404: IDT=100 COT=7 size= 16
S (R)1 192.168.100.40:2404
I: 192.168.100.40:2404: IDT=70 COT=4 size=16
IDT101(5) 192.168.100.40:2404
IDT100(20) (S)0 (R)0 192.168.100.40:2404
STARTDT(con) 192.168.100.40:2404
STARTDT(act) 192.168.100.40:2404

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вы уверены, что в вашем устройстве именно такие размеры байт ASDU, COT, IOA? Команда 100 тут не нужна. В первой строке лога на TESTFR сообщение об ошибке: программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение. Сокет был закрыт. После чего уже идут команды. В тестовом проекте ничего менять не требуется, только подставить необходимые настройки адресации. Запустили тестовый проект с эмулятором 104 протокола, протокол имеет следующий вид:
INFO:IEC104: Link(1) unit_2_2(lch1) 192.168.12.19:2404 sz(1,2,2,3)
INFO: AI(2) IDT:35 IOA:250
INFO: AO(3) IDT:49 IOA:60
INFO: DI(4) IDT:30 IOA:150
INFO: DO(5) IDT:45 IOA:20
(12:17:59) INF_TCP:HOST 192.168.12.15:50308 connect to 192.168.12.19:2404
(12:18:0) ._.:ADDR=2 CASDU=153 COT=3 IOA=8217 VAL=2 QV=0 IDT=36 13.04.2016 12:17:59.534
(12:18:0) ._.:ADDR=2 CASDU=153 COT=3 IOA=8218 VAL=0 QV=0 IDT=36 13.04.2016 12:17:59.534
(12:18:0) ._.:ADDR=2 CASDU=153 COT=3 IOA=8219 VAL=53 QV=0 IDT=36 13.04.2016 12:17:.....

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Sergey Gushchin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6910


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergey Gushchin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Вы уверены, что в вашем устройстве именно такие размеры байт ASDU, COT, IOA? Команда 100 тут не нужна. В первой строке лога на TESTFR сообщение об ошибке: программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение. Сокет был закрыт. После чего уже идут команды. В тестовом проекте ничего менять не требуется, только подставить необходимые настройки адресации. Запустили тестовый проект с эмулятором 104 протокола, протокол имеет следующий вид:
INFO:IEC104: Link(1) unit_2_2(lch1) 192.168.12.19:2404 sz(1,2,2,3)
INFO: AI(2) IDT:35 IOA:250
INFO: AO(3) IDT:49 IOA:60
INFO: DI(4) IDT:30 IOA:150
INFO: DO(5) IDT:45 IOA:20
(12:17:59) INF_TCP:HOST 192.168.12.15:50308 connect to 192.168.12.19:2404
(12:18:0) ._.:ADDR=2 CASDU=153 COT=3 IOA=8217 VAL=2 QV=0 IDT=36 13.04.2016 12:17:59.534
(12:18:0) ._.:ADDR=2 CASDU=153 COT=3 IOA=8218 VAL=0 QV=0 IDT=36 13.04.2016 12:17:59.534
(12:18:0) ._.:ADDR=2 CASDU=153 COT=3 IOA=8219 VAL=53 QV=0 IDT=36 13.04.2016 12:17:.....

Добрый день. Уверены, значения взяты из руководства по эксплуатации. Общий адрес ASDU - 2 байта, адрес объекта информации - 3 байта, Причина передачи - 2 байта. Сейчас оставил один "Link" ошибка та же. В журнале прибора соединение "держится" около 30 мс и так по циклу.
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Sergey Gushchin
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6910


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Sergey Gushchin           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да, кстати. Пару раз данные все-таки приходили, первый раз через час, второй через 15 минут после запуска. Жаль, тогда не был включен дебаг. Но, пришли они однократно и не обновлялись.
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уточните, каким образом Вы получили данный лог? Какие настройки были выставлены для его получения? Лучше пришлите файл целиком, а заодно проект со скомпилированной папкой узла проекта после запуска нам на почту.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.