Посмотрел видео по подключению к ОРС серверу. Все сделал 1 в 1 как в видео. Подключался к OWEN Modbus ОРС серверу. НЕ ИДУТ ДАННЫЕ В СКАДУ. Другими ОРС клиентами данные и принимаются и передаются в ОРС сервер. Скадой никак. Помогите, что нужно сделать?
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если нет мотивированных оснований для использования OPC-сервера, лучше использовать встроенный драйвер протокола Modbus. В реальных пользовательских проектах именно так и делают.
Чтобы понять причины отсутствия данных от OPC-сервера, надо задать в файле конфигурирования запуска узла TMcom_xx.cnf (см. раздел "Приложения/Задание параметров работы мониторов") ключ DEBUGON=70080000 В профайлерном протоколе узла будут сообщения об OPC-транзакция[ и об ошибках.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
zeon13nn
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6938
отправлено / posted
Правильно? %%OPC_SERVER_CONFIG PROGID:OWEN.MODBUS CLSID:{0879AD46-676E-4A86-BD65-16ACFD222D06} DEBUGON=70080000 %CHANID:5 ID:COM3/dev1(addr=13)/var1 %CHANID:6 ID:COM3/dev1(addr=13)/var2 %CHANID:7 ID:COM3/dev1(addr=13)/var3
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
zeon13nn
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6938
отправлено / posted
1. Ключ DEBUGON=70080000 надо прописывать во ВНОВЬ СОЗДАННОМ файле TMcom_xx.cnf (см. раздел "Приложения/Задание параметров работы мониторов").