Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Подключение к ОРС

   
Автор / Author Тема / Topic: Подключение к ОРС
zeon13nn
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6938


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zeon13nn           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Посмотрел видео по подключению к ОРС серверу. Все сделал 1 в 1 как в видео. Подключался к OWEN Modbus ОРС серверу. НЕ ИДУТ ДАННЫЕ В СКАДУ. Другими ОРС клиентами данные и принимаются и передаются в ОРС сервер. Скадой никак. Помогите, что нужно сделать?
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если нет мотивированных оснований для использования OPC-сервера, лучше использовать встроенный драйвер протокола Modbus. В реальных пользовательских проектах именно так и делают.

Чтобы понять причины отсутствия данных от OPC-сервера, надо задать в файле конфигурирования запуска узла TMcom_xx.cnf (см. раздел "Приложения/Задание параметров работы мониторов") ключ
DEBUGON=70080000
В профайлерном протоколе узла будут сообщения об OPC-транзакция[ и об ошибках.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zeon13nn
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6938


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zeon13nn           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Правильно?
%%OPC_SERVER_CONFIG
PROGID:OWEN.MODBUS
CLSID:{0879AD46-676E-4A86-BD65-16ACFD222D06}
DEBUGON=70080000
%CHANID:5
ID:COM3/dev1(addr=13)/var1
%CHANID:6
ID:COM3/dev1(addr=13)/var2
%CHANID:7
ID:COM3/dev1(addr=13)/var3

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zeon13nn
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6938


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zeon13nn           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
LOGGER OPCSMSK=1
надо прописывать?

Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Ключ DEBUGON=70080000 надо прописывать во ВНОВЬ СОЗДАННОМ файле TMcom_xx.cnf (см. раздел "Приложения/Задание параметров работы мониторов").

2. Ключ LOGGER OPCSMSK=1 - неверный по синтаксису. Здесь он не нужен.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
zeon13nn
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6938


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for zeon13nn           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
ок, попробую
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2