Здравствуйте! Имеет источник данных, представляющий собой модули УСО с подключенными датчиками, промкомпьютер с OPC сервером опроса модулей УСО и радиостанция, подключенная по РС-232 к промкомпьютеру. На стороне приемника так же радиостанция и промкомпьютер с TraceMode6. Как на TraceMode6 осуществить отображение данных с удаленного промкомпьюетра? В качестве источников данных выбирать OPC группу?
Сообщения / Posts 54 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
OPC-интерфейс может быть реализован по сети Ethernet. Каким аппаратными средствами будет реализован сетевой интерфейс между обоими ПК, для Trace Mode 6 значения не имеет. Надо создать OPC-группу, OPC-браузером найти в сети нужный OPC-сервер и создать необходимые "Источники/Приемники" в OPC-группе.