sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sa104           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.
Буду признателен за консультацию.
Планируется создать систему диспетчеризации по Ethernet каналу (через Eth/RS485 конвертеры) нескольких удаленных MODBUS slave устройств.
Набор передаваемых данных однотипный для каждого объекта. Возможно ли как-то динамически менять IP адрес канала в слое источники-приемники или потребуется создавать число каналов равное числу удаленных MODBUS устройств?

Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Поменять адреса устройств без компиляции проекта можно, но динамически во время работы проекта невозможно. Для экономии количества источников и в некоторых случаях каналов используйте групповые запросы.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sa104           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за ответ. Наверно я не очень грамотно спросил..Поставлю вопрос по другому.
Имеется N слейвов с разными IP адресами, подключенными по Modbus TCP к ПК с установленной TraceMode. Пусть также будет создано N каналов в слое Источники-Приемники.
Единовременно требуется получать данные только от ОДНОГО слейва и отображать их на экране в стандартном для всех слейвов виде (например в ГЭ ТЕКСТ).
Каким образом можно не создавать N ГЭ ТЕКСТ для каждого канала, а динамически изменять (переключать) атрибуты его привязки ?

Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Используйте механизм перепривязки. Описан в наших видеоуроках:
https://youtu.be/6gjRL_bipn0
https://youtu.be/GgJHDMuVHIQ

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sa104           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо!
Буду изучать.

Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2