sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825
отправлено / posted
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли в базовой версии 6.10.1 реализовать modbus rtu over tcp? Пытаюсь повторить пример из обучающего видео, МРВ пишет, что устройство по адресу не найдено. Через сторонний ОРС сервер все работает корректно. (В нем стоит режим modbus rtu over tcp.) В чем может быть проблема?
отправлено / posted
Какое устройство реально используется для конвертирования протокола Modbus RTU в TCP? Как настраивается полевая шина в "стороннем OPC-сервере"? Как настраивается Modbus-обмен в Trace Mode 6?
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825
отправлено / posted
Спасибо за оперативный ответ. 1.На стороне клиента стоит Eth/rs485 преобразователь, точную модель не скажу, могу узнать. 2.Сервер arOPC www.ardsoft.ru в терминологии не очень силен - насчет полевой шины не понял. Там просто адрес, порт, устройства и адрес, номер регистра задается и какой командой читать или записывать. 3. Делал по видео примеру: Управление освещением с ET-7060 и SCADA TRACE MODE
отправлено / posted
В настройках OPC-сервера отсутствует указание на IP-адрес и порт Modbus-устройства и его Modbus-номер (в настройках TM задан "Адрес"=10). Обычно порт для Modbus-Slave задается 502. Почему у Вас задан порт 9761?
Нужно провести диагностику сетевого обмена DEBUGON=400 в файле TMvom_xx.cnf (см."Приложения/Задание параметров работы мониторов").
sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825
отправлено / posted
Я Вам вкладку с IP адресом не привел. Она отдельно настраивается. порт 9761 на том конце заказчик настроил. Почему его выбрал, не знаю. Может в нем дело, попросить 502 сделать? адрес прибора на линии 16, в hex виде 10
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825
отправлено / posted
насчет порта - я имел ввиду, что на роутере только 9671 проброшен до конвертера eth/rs485
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
И все-таки, что за конвертер eth/rs485? Приведите, пожалуйста, все настройки OPC-сервера. Порт, по которому обращается Modbus-мастер, это внутренний TCP-порт для Modbus-Slave.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825
отправлено / posted
конвертер типа MOXA, но китайский какой-то. Название пока не узнал. Настройки сервера можно куда-нибудь на почту отправить. Не хочу публично данные показывать.
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sa104
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5825
отправлено / posted
При запуске МРВ ,вижу достоверность в канале _F По сетевому обмену вижу, что запросы к удаленному хосту идут с интервалом раз в сек. Принятые пакеты появляются при старте МРВ, затем их число не изменяется.
Сообщения / Posts 65 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |