Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Применение компонента Канал HEX16

   
Автор / Author Тема / Topic: Применение компонента Канал HEX16
St_Denis_St
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 7259


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for St_Denis_St           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день, уважаемая служба поддержки!
Подскажите как при использовании компонента "Канал HEX16" для отображения показаний регистра с знаком "-", выводить значение в виде "+/-32,5 С", а не "-32 С", то есть добавить значение после запятой. Например без привязки к "Каналу HEX16" это можно сделать в "Обработке" добавив коэффициент "Множитель", предварительно умножив в программе ПЛК значение записываемое в регистр на 10, если хотим получить один знак после запятой. А как быть в случае применения "Канал HEX16"?
И почему при переименовывании созданного компонента "Rout_Word(3)" для отображения, например в "TEMPERATURA" и после перетаскивания его в группу "Каналы" он автоматически интерпретируется как "Канал HEX16" и не имеет возможности ввода коэффициента "Множитель"?

Сообщения / Posts 46 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Создание канала HEX16 от "Источника" Rout_Word(3) методом автопостроения учитывает, что в настройках "Источника" по умолчанию указано "Дискрет" (целочисленное).
Чтобы в процедуре автопостроения создавался канал FLOAT, надо в настройках "Источника" указать "Аналог".
Однако при этом число, считанное из WORD-регистра, будет интепретироваться как беззнаковое.

Чтобы сделать его знаковым, вещественным и дробным, надо встраивать в канал FLOAT программу трасляции, например, такую:
PROGRAM
VAR_INPUT Аппаратное_значение : INT; END_VAR
VAR_OUTPUT Реальное_значение : REAL; END_VAR
VAR_INPUT Kx : REAL; END_VAR

Реальное_значение = Kx*Аппаратное_значение;

END_PROGRAM

Здесь множитель Kx может быть заменен на заведомо известную константу.
Если подобная программа будет использоваться в нескольких каналах, то значения множителя для разных каналов можно задать значением соответствующего аргумента программы.

Для организации вызова программы трансляции достаточно перетащить (D&D) шаблон программы на канал FLOAT и затем привязать появившиеся аргументы канала к его атрибутам и задать значение множителя для конкретного параметра.

См. раздел "Каналы и системные переменные/Числовые каналы".

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2