Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Подключение Овен ТРМ200 по протоколу ModbusRTU к ТМ6

   
Автор / Author Тема / Topic: Подключение Овен ТРМ200 по протоколу ModbusRTU к ТМ6
DAN72
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7523


Icon 9 отправлено / posted      Профиль для / Profile for DAN72           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброе утро.
Не выходит аленький цветочек.( Причем по протоколу Овен, - работает.
Не совсем понятно, что писать в ячейке "канал", чтобы считать измеренную величину с первого, а затем и со второго входа прибора
 -

Таблица оперативных параметров (modbus)
 -

Табл. фиксированных параметров обмена
 -

Или как-то иначе нужно делать?

Сообщения / Posts 9 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По указанным ссылкам не удается считать содержимое.

В поле "Канал" настройки Modbus-Источника следует задавать адрес опрашиваемого регистра.

Решение аналогичных задач демонстрируется видео-уроками http://www.adastra.ru/products/drivers/owen_trm/

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
DAN72
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7523


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for DAN72           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ссылка на таблицу оперативных параметров (modbus)

https://cloud.mail.ru/public/Bnwt/1GfL1F8ad

Если мне необходимо получить измеренное значение только на входе №1 создаю всего один компонент Rin_Float(4). Получается, что в компонент источника Rin_Float(4) - ячейку "канал" необходимо вписать 0х1009. Но все равно не работает.
По видимому это связано с тем, что ТМ6 формирует групповой запрос к устройству ТРМ200 автоматически, а измеритель ТРМ200 его возможно не поддерживает.

Канал Rin_Float(4)
https://cloud.mail.ru/public/9nK7/jAJAFRyEc

Табл. фиксированных параметров обмена
https://cloud.mail.ru/public/Jo39/WV8XgR1xG

Сообщения / Posts 9 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если Вы создаете только 1 "Источник" Rin_Float(4), будет организован запрос двух последовательных регистров.

В показанных Вами настройках "Источника" Rin_Float(4) адрес регистра (поле "Канал") задан равным 0, а не 0x1009.

Необходимо провести перехват трафика COM-порта с помощью, например, PortMon.
По протоколу перехвата можно увидеть и кадры запроса и кадры ответов от контроллера.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2