Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » МЭК 60870-5-104

   
Автор / Author Тема / Topic: МЭК 60870-5-104
unieng
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7997


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for unieng           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При использовании Master(Trace mode) по 104-му встал вопрос по использованию переодического общего опроса. Я смог активировать общий опрос вручную 1. Путем записи в атрибут С4(097) служебного канала значения 23( при запуске профайлера в меню "Служебная панель МРВ). 2.Создав канал input с параметрами "дополнительно" "IEC104;IDT=100; выставив в настройках канала период 10 секунд и записывая при этом в ручную любое значение в атрибут R(000).но при этом скада обращается на к 0 адресу при общем опросе.
Ни тот, ни другой вариант особо не подходят. Можно ли как то сделать автоматический общий опрос с какой либо заданной периодичностью, если можно - то как? Заранее спасибо

Сообщения / Posts 7 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Согласно стандарту 104-го протокола использование "общего опроса" категорически не рекомендуется.
Алгоритм собственно запроса, отработки его в слэйве, передачи мастеру и обработки наверху достаточно сложен и произвольные посылки нарушают как регламент обмена "по изменениям", так и структуру накапливаемых буферов, которые используются для восстановления потерянных данных при разрыве связи.

По стандарту для периодического обмена могут использоваться 2 механизма:
- в слэйве соответствующие переменные настраиваются на отсылку своих значения в фоновом режиме с заданным циклом,
- мастер может использовать механизм групповых запросов (организация групп также оговорена стандартом).
О реализации этого механизма у мастера см. описание драйвера "Обмен по IEC 60870-104/Групповые запросы".

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
unieng
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7997


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for unieng           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо за информацию. Был бы очень признателен за пример самого небольшого проекта с привязкой параметров к базе данных и их архивированием. Можно ли получить пример?
Сообщения / Posts 7 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
См. видеоуроки по этому вопросу на стр. http://www.adastra.ru/products/overview/openness/

Пост не по теме топика. Топик закрывается.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2