Nehor
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8568


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Nehor           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день. Следующая ситуация: к первому аналоговому входу первой платы РМТ 59 подключена ТП-0198 (ТХА (К)). Регистратор подключен в сеть Ethernet (DHCP), обычно назначается 1 и тот же адрес. В соответствии с видеороликом (на Youtube, где подключают РМТ59М и АИР) сделано подключение по протоколу Modbus TCP. Вывод: на МРТ - показания скачут в непонятных пределах, циклически. После первого обращения в поддержку (по почте) было предложено поменять чередование битов. Не помогли все 4 варианта. В чем может быть причина? Может в РМТ? Т.к. адекватно этот самописец не может работать со статичным IP-адресом (родной софт Элемер не может с него архивы получить при статичном адресе). При этом техподдержка Элемер ни чего вразумительного на обращение не ответила.
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
К любому устройству по Modbus TCP надо подключаться, зная его IP-адрес. Если он будет динамически меняться, придется каждый раз вводить новый адрес в проект или в конфигурационный файл проекта. Такая работа с устройством непродуктивна.

Не ясно как динамический или статический адрес могут влиять на опрос тех или иных данных. Где настраиваете эти адреса? Проверьте какие устройства еще есть в этой сети, какие у них адреса IP и номера устройств Modbus. В проекте адрес устройства правильно задан, не нулевой? Возможно просто получаете чужие ответы.

Рекомендуем провести перехват данных. Используйте сторонний сниффер/перехватчик пакетов, например Wireshark (он бесплатен, имеет фильтры и функционал по расшифровке пакетов в т.ч. Modbus).

Для начала запросите с помощью софта/утилиты производителя точно известные статические данные из одного регистра (например номер устройства, его статус и т.п). Эти же данные запросите с помощью TRACE MODE. Сравните запросы и ответы, проверьте их корректность, посмотрите какие еще пакеты "ходят" в этой сети. Потом уже переходите на основные значения.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2