Ashton Love
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8636


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ashton Love           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Есть азотная станция "Грасис" со строенным контроллером Segnetics SMH4. У этого же Segnetics SMH4 есть свой дисплейчик с визуализацией, который надо вывести на Trace Mode 6. Segnetics SMH4 поддерживает связь по Ethernet и RS485.
Пока только понял, что в Источниках-Приёмниках нужно создать группу PLC. А дальше Segnetics нет. Помогите пжл
https://www.youtube.com/watch?v=4PWZj-HyHCs

Сообщения / Posts 7 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Нет. Контроллеры Segnetics поддерживают протокол Modbus. Подключаться к ним необходимо как к любому другому устройству по этому протоколу.
Описание и видеоуроки с примерами: http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/
Есть видеоурок c примером по оптимизации обмена с контроллерами Segnetics:
http://www.adastra.ru/support/get_support/oem_support/news/SCADA_TRACEMODE_rel6102/

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2