CaspeR27
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 8933
отправлено / posted
В регистр чтения приходит актуальное значение уставки из контроллера. В регистр записи задается новое значение из Скады. Проблема в том, что при запуске Скады в регистре записи значение равно 0, так как ничего еще не записано. Как корректно решить проблему? В теории, нужно, чтобы в регистре записи изначально находилось значение, записанное в регистре чтения
Сообщения / Posts 36 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Используйте Дамп. При перезапуске проекта в канале будет сохранено его последнее значение.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |