Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При приближении числа каналов в проекте к максимуму (у нас 127) и добавлении новых каналов ‘съезжает’ дамп. В последних каналах значения как бы сдвигаются между ними. Релиз 6.02.1.
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Можете прислать версию Вашего проекта и файл дампа, где это явно можно наблюдать, для проведения тестирования?
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отправил проект на адрес: SALES.
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект не получили. Пожалуйста, перешлите его еще раз на hotline1@adastra.ru
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Рассмотрел Ваш проект.
Один вопрос требует уточнения - смещение значения наблюдается при загрузке со старым файлом дампа?
Если это так - то это вполне возможно, потому как структура дамп файла остается старой, в то время как сам проект был изменен. Если проводятся какие-либо изменения в структуре узла старый файл дампа желательно всегда удалять. Если критична потеря данных из этого файла, то перед внесением изменений в проекте в ИС файл дампа необходимо предварительно подчитать в проект (смотрите контекстное меню по ПК мыши на узле).

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да, смещение значения наблюдается при загрузке со старым файлом дампа. Причем этот эффект стал наблюдаться при приближении числа каналов к пределу. Сейчас мы поставили МРВ на 255 каналов, такого эффекта пока нет. А удалять дамп нежелательно, чтобы не вводить все данные сначала. Функцией «Загрузить дамп МРВ» никогда не пользовались. Не совсем понятно, ведь дампом пользуется МРВ, каким образом его можно загрузить в узел контроллера в ИС?
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При загрузке дампа в ИС, из него подчитываются значения атрибутов каналов прямо в компоненты проекта, таким образом при сохранении проекта и его запуске дамп можно будет удалить.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Путинцев Н.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Попробовал сделать, как вы пишите. В контроллере удалил дамп, предварительно выполнив «Загрузить дамп МРВ». Сохранил узел для МРВ и переписал проект в контроллер. После запуска в контроллере по всем каналам – 0. Ни одного параметра из дампа нет. Почему пропали данные? Или этот механизм не работает?
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
jenyak542
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 9353


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for jenyak542           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте. Вопрос по дампу, что такое период сохранения состояния системы и период сохранения доп. информации? На что влияют эти параметры?
Сообщения / Posts 73 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте jenyak542.
Ответ на Ваши вопросы есть во встроенной Справочной Системе, в разделе "Проект АСУ - Редакторы объектов структуры проекта - Редактор параметров узла - Задание параметров узла"

"Период сохранения состояния системы – период перезаписи дампа, задается в секундах (1-255);

Период сохранения доп. информации – период записи в файлы дополнительной информации, необходимой для корректного восстановления работоспособности узла, натуральное число (1 – однократная запись при штатной остановке узла; 2, 3 и т.д. – период сохранения в минутах, 2 соответствует периоду 1 мин, 3 – периоду 2 мин и т.д.). Например, с помощью данного параметра задается период записи в файл <ID>.DRG буфера тренда (см. ГЭ ‘Тренд’ )."


[ 25.01.2023, 13:42: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2