Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » COM порты.

   
Автор / Author Тема / Topic: COM порты.
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При использовании конвертора USB to RS485 виртуальный порт создаваемый драйвером, не имеет в системе номера аппаратного прерывания и у него нет базового адреса портов ввода вывода.
Как поступать в этом случае ?
Используем конвертор I-7561 ICP-DAS.

Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В любом случае - под MS Windows ТМ работает с СОМ-портами через API-функции системы, и ему без разницы, какой там номер порта и прерывания Вы поставите в настройках, главное, чтобы не нулевой.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Потемкин В.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 31


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Потемкин В.В.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Кроме ненулевых настроек порта/прерывания, также для RS485 необходимо установить флаг "управление RTS".
Сообщения / Posts 101 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Потёмкину В.В.
Спасибо за информацию по RS485.

Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день !
При работе МРВ, происходит потеря связи, между
промышленным компьютером и устройствами работающими по шине RS485, корзина I-87K9. Подключение через модуль I-7561 фирмы ICP-DAS.
Как правильно настроить преобразователь?
Если кто нибудь работал с этими преобразователями помогите?
Объект не можем запустить, тяжело !!

Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не могли бы Вы подробнее описать - как именно глохнет связь?
Потому как ТМ работает с СОМ-портом через API ОС Windows, то причины может быть две:
1) Дравера самого устройства I7561 - некорректная реализация API-функций системы. Либо внутренние ошибки драйвера.
2) Проблеммы аппаратного плана с самим устройством.

Не исключено также, что причина может быть в корзине I87K9.

Для проверки канала связи с корзиной рекомендую Вам проверить обмен на обычном конвертере RS232-RS485 (типа I7520, или каком-либо другом).

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for PMA           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Удалили из системы модуль преобразователя
I-7561 (USB->RS485) фирмы IC-DAS.
После этого система заработала стабильно, потерь связи через модули I-7520 не было.
Должно быть драйвера, сделаны некорректно.

Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2