Путинцев Н.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1093
отправлено / posted
Для установки времени в ПК привязываем переменную @t_Set_Time типа Output к каналу TIME. На вход канала TIME передаем через аргумент экрана типа DATE_AND_TIME дату и время. НИ время, ни дата в ПК не меняется. Чтобы изменять время в ПК оказалось надо каналу TIME изменить тип Input на Output. Однако в справке написано: «Канал класса TIME предназначен для работы со значениями даты и времени. Каналы этого класса могут быть только типа INPUT…». Где ошибка, в справке или в наших действиях?
Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701
отправлено / posted
Здравствуйте. Устанавливаю время в RTM при помощи переменной @t_Set_Time с которой связан канал Time типа Output. На экрпне кнопка по нажатию на которую на вход канала подается то что ввел пользователь. В аргументах экрана стоит тип Date_and_Time. Все прекрасно работает. НО если я проделываю тоже самое с узлом EmbeddedRTM то почемуто неработает. Время ставится а вот дата не меняется. Как быть? Как сменить дату? Пробывал через @t_Set_Date тоже не меняется.
Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Потемкин В.В.
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 31
отправлено / posted
Подобные ситуации наблюдаются и при работе RTM+ и NLL. Прошу предоставить (можно на электронную почту) конкретные примеры без опечаток для синхронизации времени в узлах (RTM+ и NLL, RTM+ и EmbeddedRTM), если это возможно в текущем релизе ТМ 6.03.1.
Сообщения / Posts 101 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701
отправлено / posted
Здравствуйте! В этой ветке вообще обсуждения ведутся или уже нет? Ответьте хоть что нибудь чтобы знать что вы видели сообщение, а то ждем...
Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Никакой разницы в работе каналов в узлах RTM и Embedded мы не обнаружили. Присылайте проект на адрес техподдержки.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Майборода Алексей
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1701
отправлено / posted
Здравствуйте. Послал проект ещё 18 апреля вам, есть какие нибудь результаты по данному вопросу?
Сообщения / Posts 106 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Прошу прощения за задержку с ответом. При детальном анализе выяснились некоторые некорректности в представлении абсолютного времени в самой оболочке Windows CE. Мы сейчас отрабатываем адаптивные средства с корректировкой МикроМРВ. О результатах сообщим.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В релизе 6.04, который сейчас готовится к выпуску, модуль Микро МРВ для WinConCE откорректирован по функциям синхронизации времени.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |