Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Работа со сторожевым таймером для PLC в TRACE MODE 6

   
Автор / Author Тема / Topic: Работа со сторожевым таймером для PLC в TRACE MODE 6
Andrey2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1740


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Andrey2           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
как правильно работать со сторожевым таймером, встроенным в контроллер Fastwel CPC105?
на экране редактирования узла можно выбрать тип сторожевого таймера, что это за типы и чем они отличаются?
в справочной системе информации по этим вопросам практически нет...

[ 17.11.2006, 13:12: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 21 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Напротив типа указан в скобках адрес порта таймера. Посмотрите в описании на Ваш контрллер какой адрес порта у сторожевого таймера и выберите его из списка типов. Если там такового нет, то работу с таймером можно организовать через аппаратные описатели из раздела "Источники/Приемники"-"Платы ввода/вывода"-"Дискрет": DI_port и DO_port. Через них можно работать с портом сторожевого таймера напрямую по тому алгоритму, что описан в тех. документации на контроллер.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Andrey2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1740


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Andrey2           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
нашел соответсвующий таймер (тип 2), но возникла следующая проблема:
если микроРТМ не стартует в автозагрузке - все нормально, контроллер перезагружается
если монитор стартует перезагрузки нет, тоже нормально, однако если остановить микроМРВ, то контроллер уходит в перезагрузку...
чем это объясняется и как с этим бороться?
такое ощущение, что микроРТМ останавливает сторожевой таймер при загрузке

Сообщения / Posts 21 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Просто в момент остановки МикроМРВ он перестает "дергать" сторожевой таймер и тот резонно перезапускает контроллер - все как и должно работать, если вдруг МикроМРВ нештатно вылетит.
Если Вы хотите принудительно останавливать МикроМРВ, то Вы должны реализовать функцию зафершения работы сторожевого таймера (обратиться к нему по порту) и только затем отключать МикроМРВ.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Andrey2
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1740


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Andrey2           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
извините, ошибся в прошлом посте. проблема как раз в том, что при остановке микроМРВ перезагрузки не происходит. Хотя если его не запускать вообще - все нормально перезаружается
Сообщения / Posts 21 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
МикроМРВ при штатной выгрузке останавливает сторожевой таймер. Поэтому перезагрузки контроллера не произойдет.
Чтобы произошла перезагрузка, надо создать ситуацию, при которой МикроМРВ выгрузится нештатно.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2