Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Вопросы к разработчикам

   
Автор / Author Тема / Topic: Вопросы к разработчикам
megashar
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1811


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for megashar           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте,меня интересует ряд вопросов по возможностям Trace Mode 6.
1) Возможно ли написать универсальную панель(всплывающее окно 200x350) к аналоговому сигналу,которая отоброжала бы текущее значение,позицию,описание.Имелась бы возможность изменения уставок по границам, перехода к тредам и квитирование алармов.
2) Возможно ли написать универсальную панель(всплывающее окно 200x350) к ПИД-регулятору, которая отоброжала бы текущее значение(вход/выход), позицию, описание.Имелась бы возможность изменения коэффициентов, перехода с ручного на автоматический режим.
3) Возможно ли написать стандартную панель алармов, которая бы отображала те позиции по которым возникли какие либо события, имелась бы возможность перехода с панели алармов на журнал алармов.При этом также имелась бы возможность квитирования алармов с панели.
4) Возможно ли написать универсальный тренд который при нажатии на какую-либо позицию отобразил бы тренд именно по этой позиции.С дальнейшей возможностью стандартных изменений по тренду.
Все перечисленное реализовано в DeltaV.
Если возможно то как??? И как реализовать каскадное регулирование???

Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Штатных готовых панелей с описанной Вами функциональностью нет. Но они могут быть созданы на основе наших штатных графических форм и экранов.
1,2,3) задачи реализуемы.
4) данная функциональность реализуется через функцию перепривязки аргументов канала класса Вызов, вызывающего экран с этим трендом.

Понятие "каскадное регулирование" - алгоритмическое и реализуется на базе обычного регулятора. Тип регулятора и обвязка конечного алгоритма зависит уже от конкретной реализации.

Любые наработки в виде готовых компонентов: графических панелей, алгоритмов и прочего, разработчик может сохранять в библиотеке компонентов, с целью использования своих наработок в других проектах.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2