PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387
отправлено / posted
Добрый день!
Что подразумевают поля
Номер порта : Адрес : Канал : при настройке обмена по Modbus TCP.
Возможно ли записать за одну команду 16 бит (колец), например в модуль I8042.
Команда W_Byte(15) работает нормально, но передаёт за один раз только 8 бит(колец).
[ 17.11.2006, 13:11: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387
PMA
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1387
отправлено / posted
Эта команда не работает для I8431. Что нужно записывать в поля Номер порта ??? Адрес ??? Канал ???
Сообщения / Posts 159 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Номер порта не трогать, Адрес - начиная с 1 адрес Вашего устройства (смотрите параметры самого устройства), Канал - есть номер регистра в устройстве, где хранится параметр.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |