nival
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1947


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nival           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В ТМ5 под NT используется плата PC5412A2 для связи с PLC Smart 2 (PEP) по Profibus DP со своим драйвером и OPC. Возможно ли для этой платы при переходе на ТМ6 вместо OPC использовать драйвер Profibus DP (CP5411, CP5412, CP5613, CP5614 + Siemens s/w)
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Какая версия используемого драйвера? При переходе на ТМ6 лучше продолжать использовать OPC интерфейс.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nival
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1947


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nival           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Возвращаясь к теме. У нас используется драйвер DP-5412/Win98,NT4.0 V5.1, DP-OPC-Server/WinNT 4.0 V2.0, 1999г. На Siemens нам сказали, что эта плата не поддерживается Win2000 и XP, с другой стороны, ТМ6 не работает под NT4.0. Подскажите, как нам поступить в данной ситуации?
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nival
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1947


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nival           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здесь речь идет о проблеме см. http://forum.adastra.ru/ubb/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/13/t/000085.html, которую мы пытаемся решить переходом на ТМ6
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Заставить TRACE MODE 6 работать под NT нельзя.
Поэтому Вам придется, видимо, перейти на OPC-интерфейс.
А какие проблемы у Вас в TRACE MODE 6 со связью через OPC-сервер Siemens?
Этот вариант опробован неоднократно.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
nival
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1947


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for nival           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В проекте одновременно (!) используются драйвер платы и DP-OPC из пакета Simatic NET v2.0. В пакете Simatic NET v6.2 аналогичного драйвера для W2K/XP нет (и не будет). Разве можно обойтись одним DP-OPC? Или использовать ваш драйвер платы и DP-OPC?
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблема решается установкой ТМ6 на отдельный ПК с ОС WindowsXP. Данные с OPC-сервера Siemens(на машине с NT) будут передаваться на машину с ТМ6(Windows XP) по OPC-интерфейсу соответственно.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2