Irina Gormakova
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2128
отправлено / posted
Пробовала создать проект насосной станции, как описано в руководстве пользователя (Разработка графического интерфейса ->Пример объектного проектирования). Собственно проект получился работоспособный, но с одним НО. А именно: при работе проекта в реальном времени неправильно передаются значения в каналы Н_вкл и Н_выкл из программы Нупр. При включении насоса (Руч_упр=1) статус насоса правильный (Статус=1), а вот Н_вкл=0, Н_выкл=1. При выключении насоса (Руч_упр=7) статус насоса правильный (Статус=2), а вот Н_вкл=1, Н_выкл=0. Т.е. все наоборот. Если выводить только экран Насос, то все работает правильно, из программы управляющие значения передаются в нужные каналы. Если на главном экране выводить только один насос (на экране удален ГЭ Переключатель каналов), то тоже все работает как надо. Если же выбирать объекты с помощью ГЭ Переключатель каналов, то наблюдается описанная выше ситуация. Объясните, пожалуйста, что я делаю не так. Высылаю на адрес тех. поддержки тестовый проект.
Сообщения / Posts 23 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Ответ отправили по электронной почте. На Ваш адрес был выслан работоспособный проект.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |