Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Алекс К           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
У нас в проекте 24 источника MODBUS RinWord с адресами 1-24, каналы = 1, порт=COM1, скорость=19200, таймаут=200. Пересет = 0.3, работем через MOXA преобразователь.
Пожалуйста дайте рекомендуемые настройки для таких условий, а то время от времени происходят сбои в 2х источниках. (Хотя не исключено что это проблемы устройств)

Сообщения / Posts 227 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstrA Technical Support Ukraine
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2198


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstrA Technical Support Ukraine           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Причиной сбоев может быть зашумленность линии связи. Посмотрите запросы и ответы с помощью мониторинговой программы, к примеру PORTMON. Если большие помехи на линии связи, нужно уменьшить скорость.
При наличии ошибок производительность канала связи падает, т.к. очередной запрос будет задержан на время таймаута (это время ожидания запроса от устройства). Если цикл обработки базы каналов (пересчет) будет недостаточным для опроса всех каналов, некоторые каналы могут отрабатываться с задержкой.

[ 16.02.2007, 19:04: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 58 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2