Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » Запуск внешнего приложения (Страница / Page 2)

  Этот топик включает в себя следующие страницы /
This topic is comprised of pages 1  2 
 
Автор / Author Тема / Topic: Запуск внешнего приложения
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
2t@r@sik:
Вероятно Вы что-то неправильно делаете. У нас не один объект уже на ТМ6 именно так работает: создаем D:\Drivers или C:\Drivers, прописываем ее в PATH и туда складываем и Dll-драйверы и приложения, запускаемые через Call. Все работает исправно.

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Если требуется запуск непременно из Program Files, то лучше написать bat file и запустить его.

Имя канала c:\windows\system32\cmd
Комментарий "/k start c:\shutdown.bat"

кавычки обязательны.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
t@r@sik
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3400


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for t@r@sik           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Большое спасибо! буду пробовать.
Сообщения / Posts 56 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
t@r@sik
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3400


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for t@r@sik           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Доброго времени суток!
Создал в двух проектах одинаковые каналы CALL Exec
для запуска батников и наблюдаю такую картину: в первом проекте работает , а во втором нет.
В первом проекте в одном РТМ несколько объектов и экранов, а во втором проекте несколько РТМ (по одному на каждый объект) и батник должен убивать работающий и запускать следующий по нажатию кнопки
. Сам батник работает, а из МРВ не запускается, хотя в окне компонентов присваивается на входе 1.С чем это может быть связано? Подскажите пожалуйста.
вот еще код батника
taskkill /f /fi "Username eq %USERNAME%" /fi "imagename eq rtc.exe"
TIMEOUT /T 5 /NOBREAK
pause
start C:\"Program Files"\"AdAstra Research Group"\"TRACE MODE 6 Runtime"\rtcx.exe D:\OUR_VAR\DKVR_1_2\OUR_VAR_1.dbb /fullscreen /hidemenu

Сообщения / Posts 56 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
t@r@sik
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3400


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for t@r@sik           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Докопался! Оказывается канал CALL не работает если в нем не создать хотя бы один пустой аргумент, а в документации об этом ни слова.
Сообщения / Posts 56 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В справке написано:
(58) Exec – запуск приложения Windows XP при выполнении следующих условий:

значение канала отлично от 0;
в канале создан хотя бы один аргумент.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
  Этот топик включает в себя следующие страницы /
This topic is comprised of pages 1  2 
 

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2