Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » WINDOWS 2000

   
Автор / Author Тема / Topic: WINDOWS 2000
orisil
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1377


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for orisil           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В новой версии IDE Trace Mode 6.05.1 при работе в ОС Windows 2000 Professional не запускается профайлер. Почему ???
Сообщения / Posts 47 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Karpelyanskiy S.V.
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 2191


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Karpelyanskiy S.V.           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Точно, точно! У меня тоже такая-же проблема! Ждём ответа.
Сообщения / Posts 56 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
DIM
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 2321


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for DIM           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Столкнулся с точно такой же проблемой...в чём косяк не пойму(((
Сообщения / Posts 70 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В релизе 6.05.01 введены диагностические функции, аппелирующие к некоторым системным функциям ОС.
К сожалению, в W'2000 эти функции оформлены не так, как в W'XP. Возникают серьезные конфликты.
Нам придется выпустить для W'2000 отдельные исполнительные модули - без диагностики.
Ориентировочный срок - ближайшие недели.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
autopilot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2844


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for autopilot           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Так что с отдельными модулями для W'2000 ?
Есть таковые в природе или успешно замяли тему ?
Пишет про отсутствие точки входа функции в Kernel32.dll

И не только в профайлере, в МРВ тоже самое.

Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Интересующий Вас патч отправлен на Ваш адрес. Но рекомендуется работать с Trace Mode под OC Microsoft Windows XP
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
autopilot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2844


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for autopilot           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Профайлер заработал, а МРВ нет.

Теперь ругается на TMArchNET.dll...
Вы либо не проверяли, либо не все необходимые файлы выслали.

Вобщем удалось убедить заказчика поставить ХР, так что уже не актуально. Однако вы лучше отключите возможность установки программы на неподдерживаемых операционках. Так спокойнее будет...

З.Ы.: Светить чужое мыло дурной тон...

Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
TMArchNET.dll одинаковы для профайлера и МРВ.
Во всех наших документах рекомендуется использовать ОС Windows XP.
Мы указали адрес для ускорения поиска Вами посланного пакета. Просим прощения за отсутствие предварительного согласования с Вами.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
autopilot
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2844


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for autopilot           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
И МРВ заработал правильно.
Похоже до этого проверялось на МРВ предыдущей версии (странно, но возможно). После установки "с нуля" все встало на свои места. Прошу прощения, моя ошибка.
Спасибо за поддержку.

Сообщения / Posts 14 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sergey UralSteel
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 1914


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sergey UralSteel           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Уважаемая поддержка! Вышлете и нам пожалуйста патч для Win2000.
Сообщения / Posts 103 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Отправлено
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.