t@r@sik
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3400
отправлено / posted
Добрый день! В проекте имеется интегратор который отображает выработанную мощность и вот при остановке и запуске МРВ он обнуляется. Вопрос: как можно реализовать сохранение последнего значения и его подхват при старте МРВ?
Сообщения / Posts 56 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romсheg
unregistered
отправлено / posted
Сохраняйте канал вызова программы в Дамп. Смотрите описание канала параметр "Синхр\Дамп".
IP / IP: IP адрес / IP address |
t@r@sik
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3400
отправлено / posted
Просто число( значение) сохраняет. А как быть с наработкой оборудования, которая привязана к каналу TIME ? ведь после перезагрузки сервера значения из дампа не подчитываются и отсчет времени начинается с нуля.
Сообщения / Posts 56 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Romсheg
unregistered
отправлено / posted
Если канал сохраняется в Дамп, то и свое значение он должен подчитывать.
IP / IP: IP адрес / IP address |
t@r@sik
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3400
t@r@sik
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 3400
отправлено / posted
Прошу разжевать непонятливому еще одну ситуацию: как организовать вычисление разницы наработки за сутки или выработанной энергии за период если есть по каналам запись в дамп?
Сообщения / Posts 56 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135
отправлено / posted
Дамп используется для восстановления значений каналов узла после рестарта монитора. Для вашей задачи нужно использовать архив.
Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если у Вас значения идут нарастающим итогом, Вам нужно использовать функции канала CALL.DifSnap
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |