Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Редактор проекта TRACE MODE 6 / » ADAM-4013, - 4015

   
Автор / Author Тема / Topic: ADAM-4013, - 4015
ktecasu
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2878


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ktecasu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день!
У меня возникли трудности с опросом модулей ADAM-4013,-4015.
При опросе выводятся показания <88888> на всех опрашиваемых каналах.
По миганию светодиода, на передней панели видно, что модули опрашиваются.
На физические входы модуля посажены термосопротивления.
В утилите ADAM.NET показания правильные.
Пробовал опрашивать программой написанной на VB.net, модуль опрашивается корректно,
все показания верны.
Модули сконфигурированы на вывод значения в Омах.
Другие модули ADAM-4000 серии опрашиваются без проблем.

Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1) Пришлите Ваш проект
2) Вместе с проектом пришлите лог обмена с этими модулями по COM-порту.

hotline3@adastra.ru

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ktecasu
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2878


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ktecasu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проект ADAM-4015 отправил на hotline3@adastra.ru
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Предположение только одно, проверьте настройки модулей на скорость обмена и проверку контрольной суммы.

Нужен лог перехватчика COM-порта.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ktecasu
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2878


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ktecasu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день.

Снял лог.
В логе, сначало опрос через ADAM.NET, а далее через TM6.
Отправил лог и проект на hotline3@adastra.ru .
По логу получается, что ADAM_4017 опрашивается по каждому каналу отдельно,
а ADAM_4015 опрашивается сразу пачкой по 8 каналов.

Еще один вопрос, где почитать как правильно настроить систему
автоматического горячего резервирования для работы на Double Force МРВ+.

Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ktecasu
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2878


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ktecasu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
[Неодобрение / Frown]
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Для модуля 4015 действительно есть ошибка при создании каналов. Используйте модуль 4017 без последних двух каналов.

Модуль 4013 должен опрашиваться корректно.

2. Разделы "Задание параметров узла" и про переменную @Input_Output.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.