Автор / Author Тема / Topic: Неудобное управление кнопками
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Очень неудобное управление, когда один и тот же бит может меняться как в контроллере так и с ТМ6.
1 вариант:
- Допустим имеется кнопка(2 состояния, привязка-бит1 канала1 Input, тип передачи НЕ-ИЛИ, значение 1, Результат-бит1 канала1 Output), например для смены режима работы;
- Нажали, изменился режим работы (режим1->режим2),бит перешел в 1,
- Во время работы в контроллере бит перешел в 0, включился режим1 (например из-за аварии или поменяли с панели), Кнопка отжалась,
- Нажимаем повторно для включения бита, кнопка нажалась, неверно отображая значение канала. Оператор будет видеть, что режим2 включился хотя это не так, так как привязанный к кнопке бит канала Output только еще перешел в 0,
- только после повторного нажатия на кнопку, включается бит и включается режим2.
Аналогичная ситуация, если сначала сменить режим в контроллере, чтобы вернуть его, требуется двойное нажатие на кнопку.

2 вариант:
- Допустим имеются 2 кнопки с типом передачи Прямая, кнопка1 в бит заносит 1, другая заносит 0 (количество состояний не важно),
- Во время работы в контроллере бит перешел в 0, Кнопки отжались,
- Сколько не нажимай на кнопку1 бит из 0 в 1 не перейдет, хотя она висит нажатой уверяя оператора что режим2 включен, пока не нажмешь на кнопку2, они обе становятся нажатой, только после этого при нажатии на кнопку1 сменится бит из 0 в 1.

Неужели для такой элементарной операции как смена бита нужно какой-то программный код впихивать?

Хочу, чтоб ТМ6 оторажал верные значения и биты переключались с 1го нажатия.
Разжуйте пожалуйста мне как надо сделать, а лучше пришлите простенький проектик на steklogaz-auto@mail.ru.

Спасибо.

Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Кто знает, как это сделать, ответьте пожалуйста...
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Обычно в таких случаях выполняется две привязки по функции: одна (дополнительная) как текущее состояние атрибута канала, а вторая (основная) как принимающая результат. Функция НЕ-ИЛИ для расчета использует дополнительную привязку. А так как у вас конечный приемник не локальный, а в контроллере, то и дополнительная привязка посылки должна быть каналом Input, который запрашивает значение канала из контроллера. А то получается, что Вы текущее значение берете не из приемника данных, а из "середины" вашей цепочки передачи данных. Поэтому и путаница возникает, когда значение меняется в контроллере.
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Baikal_E           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Валерию Брагину: что касается 2 варианта, то поставьте в основных свойствах кнопки1 привязку к аргументу, в который посылаете 1. На другой кнопке привязку в основных свойствах можно не ставить. У себя сделал, работает.
Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Romcheg прав.

Состояние кнопки Вам нужно читать из контроллера.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Основная проблема у меня не в состоянии кнопки.
Если в основных свойствах ничего не привязывать (Два состояния-false), только посылать значения, то проблема остается.

Дело в том, что если послать единицу например в бит1 канала Output, то повторно она не пошлется, пока в этот же бит не послать 0 из ТМ6. А этот канал Output не видит изменения канала Input, привязанного к одной и той же ячейке памяти.

Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
quote:
Отправитель / Originally posted by Baikal_E:
поставьте в основных свойствах кнопки1 привязку к аргументу, в который посылаете 1. У себя сделал, работает.

Сделал так же, не работает...
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
A40
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
На самом деле проблема есть. И ноги ее - отсутствие какнала типа "вход/выход".
Поясняю - допустим, устройство включено со скады, бит1 - в 1 как в канале "вход" так и в канале "выход". Теперь устройство выключается с панели или программы или еще как локально. Тогда бит1 - в 0 в канале "вход" а в канале "выход" - по прежнему 1! Теперь со скады пытаемся включить устройство - делаем инверсию 0 -> 1 и пишем в канал "выход". Вот только он не передает значение в устройство, ибо не было изменения значения канала!!! Надо "дергать" атрибут "EXEC"!!! А это не нормально, ибо операция - рутинная!!!
Сделайте возможность настойки автоматической посылки 1 атрибут "EXEC" в настройках кнопки.

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А40, а можно поподробней про Exec, я вообще думал, что это включение пересчета на старте.

Уважаемая поддержка, если не затруднит, пришлите мне пожалуйста простенький пример подобной операции.

Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Romсheg
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
На эту же кнопку вешаете еще одну функцию прямой посылки 1 в атрибут EXEC этого же канала. Тогда в случае, когда в канале 1, вы шлете кнопкой 1, по посылке в EXEC ненулевого значения МРВ будет принудительно выполнять выдачу значения канала его приемнику. Сам EXEC будет сбрасываться автоматом сервером МРВ, поэтому в самой кнопке его сбрасывать не надо - достаточно будет прямой посылки 1 в него. Минус - на каждую посылку в экране придется еще по аргументу для атрибута EXEC этого же канала создать.
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В релизе 6.07 не нужно будет даже создавать дополнительный аргумент.

Пример выложим в ближайшее время.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Romсheg, с посылкой в EXEC также глухо, после первого запуска МРВ бит в 1 не меняется, или меняется когда быстро жмешь на кнопку раз 20. По второй кнопке (где прямая посылка в 0 и тоже EXEC) бит в 0 не сбрасывается, а наоборот в 1, если он уже 0. Вообще глюки странные, буду с нетерпением ждать пример и релиз 6.07.
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
A40
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Атрибут EXEC меняется (грубо) на один цикл МРВ. Т.е. Установили -> МРВ передал в оборудование -> МРВ сбросил.
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Возможно, все участники обсуждения не очень хорошо понимают поставленную задачу.
Пришлите, пожалуйста, Ваш проект на hotline3@adastra.ru с описанием задачи и выполняемых Вами процедурах.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Проект отправлен на hotline3.
И еще вопрос: как сделать, чтобы при изменении одного бита в контроллере через EXEC остальные в этом слове не сбрасывались?

Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Baikal_E           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Тут можно не использовать EXEC. Просто пишите в тот бит(атрибуты 10-25 для Hex), который хотите изменить.
Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
убирал EXEC, все равно все слово сбрасывается в 0, когда меняю один бит кнопкой.
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Baikal_E
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4135


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Baikal_E           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Если кнопка привязана к какому-либо биту, то сбрасываться не должно.
Сообщения / Posts 127 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В проекте который я вам отправил, к кнопке привязан первый бит канала, при нажатии на кнопку сбрасывается все слово. Пробывал в области памяти HR и CIO.
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Конечно будет сбрасываться все слово. Вам же в начале проекта нужно подчитать значение из контроллера с помощью программы во все каналы дискретные Output.

Из канала HEX16 уходит все значение, а не только 1-й бит.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
A40
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
В релизе 6.07 не нужно будет даже создавать дополнительный аргумент.

Пример выложим в ближайшее время.

Пожалуйста, выложите соответствующий пример в связи с выходом релиза.
Или имеется в виду, что теперь можно задавать атрибут внутри ГЭ? Но тогда есть риск, что обращение к оборудованию будет двойное - 1 при автоматической смене значения атрибута и 2 повторно при срабатывании атрибута EXEC

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Вам же в начале проекта нужно подчитать значение из контроллера с помощью программы во все каналы дискретные Output.

В начале проекта, это при запуске МРВ имеется в виду однократно? Вообще предполагается, что все биты будут менятся постоянно в течении работы.

Когда выложите пример работы кнопок, прошу вас реализовать в нем еще и эту особенность.

Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
http://www.adastra.ru/files/support/tm6/free/projects/test/tm6pb_primer_knopki.zip

Для прямой передачи для бита 1, реализована принудительная подача в контроллер с помощью атрибута Exec

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемая поддержка, погонял ваш проект, но реализовано только то, что все слово не сбрасывается при смене бита.

Привязал к каналу input источник Omron_IP input, к каналу Output источник Omron_IP output.

1. По поводу группы кнопок НЕ_ИЛИ:
а) Между установкой и сбросом бита должно пройти не менее 2 секунд, иначе кнопка не сработает - не очень удобно.
б) Если бит поменялся в контроллере, кнопка его поменяет только со 2-го раза.

2. По поводу группы кнопок ПРЯМАЯ:
а) Если бит1 включился в контроллере, правая кнопка его не отключет сколько не нажимай, пока не нажмешь любую другую и потом снова на правую кнопку.
б) Если бит1 отключился в контроллере, то все нормально, включается кнопкой с первого раза.
в) Если биты 2-4 поменялись в контроллере, то соответственно левые кнопки не включают их, правые не отключают пока не нажмешь любые другие кнопки и потом снова на них.

Изначально в проекте к каналу input был привязан канал Output.
Если так оставить, то все слово сбрасывается при смене бита и все недостатки остаются.

Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1)
а) А по другому нельзя, значение должно уйти в контроллер, а после это прийти подтверждение в канал Input. Это как минимум 2 цикла.

б) Он всегда меняет бит, считанный с контроллера. Если он его не успел подчитать, то может возникнуть такая ситуация.

2. Вы опять же скорее всего не подчитали их из контроллера.

3. Это было сделано для имитации. Естественно привязку надо удалить и привязать к регистру.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:

2. Вы опять же скорее всего не подчитали их из контроллера.

Убедительная просьба дополнить тестовый проект данной возможностью, а то я чтото пытался сделать в этом плане, ничего не вышло.
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У нас для Modbus все функции работают как вы просили.

Про какую возможность Вы говорите, вообще не понятно.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У нас Omron Ethernet, все недостатки работы примера с данным оборудованием, описанные в моем сообщении от 29-07-2010 13:15 в пунктах 1(б),2(а,в) так и остались.
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Вопрос решен при личном обращении в отдел ТП.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо, кнопки заработали.
Добавил к демо-проекту картинку-кнопку, привязал к картинке канал1 input бит1, но привязка не работает, в версии ТМ 6.06.3 это работает.

Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Привязка к битам в релизе 6.07 работает.

В примере не было привязок к битам.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Привязка к битам в релизе 6.07 работает.

Я знаю, но у меня не работает привязка именно к картинке ГЭ "Картинка-кнопка" в основных свойствах.
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
A40
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Возвращаясь к принудительной посылке значения в канал через атрибут EXEC - как настроить канал типа Out, чтобы при изменении его значения (In) оно не передавалось в физический выход?
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
AdAstra Research Group
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3744


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for AdAstra Research Group           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добавить в канал программу трансляцию, которая будет блокировать отсылку нового значения.
Сообщения / Posts 25 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
A40
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Это как?
IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Просто привязать шаблон к каналу и не присваивать реальное значение аппаратному.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
A40
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А дальше?
Какое значение "вытолкнется" при установке атрибута EXEC? Если аппаратное никогда не меняется.
Или при при установке атрибута EXEC процедура трансляции тоже вызовется и можно обработать данный атрибут соответствующем образом?

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Посмотрите раздел "Обработка в канале FLOAT" для канала Output.

Т.е. в этой программе есть на входе аппаратное значение, на выходе реальное. Какую связь между ними Вы установите, решать Вам. Если аппаратное не меняется, Вы все равно можете послать в реальное все что угодно. Т.е. дальше уйдет то значение, которое Вы перешлете в реальное значение канала.

2) При установке атрибута Exec канал отрабатывает полностью, в том числе и программа-трансляцция.

3) Не посылать значение в физический выход можно и отключив канал от источника с помощью атрибута Подключение.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемая поддержка, удалось ли решить проблему с привязкой бита к картинке объекта "картинка-кнопка"?
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мы Вам отправили пример с растровым изображением, реализующий нужную функцию.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемая поддержка, при работе кнопок в вашем тестовом проекте возникает каждый раз неприятная ситуация, когда при нажатии наример на кнопку бит1 прямой передачи из канала Output на удаленный адрес передается текущее его значение, и только на следующем цикле - результат логического ИЛИ. Данная ситуация приводит к некорректной работе программы в PLC. Можно ли это как то избежать?
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Там отдельно есть кнопки передачи НЕ_ИЛИ или прямая передача. У них разный функционал.

На следующем цикле результат логического ИЛИ по нажатию кнопки с прямой передачей передаваться не может. Так эта кнопка всегда передает только одно значение.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) Это понятно, функционал разный, а проблема у всех одинакова и видна в просмотре компонентов.

2) Если на следующем цикле не может передаваться результат, значит в одном цикле в канал передаются два значения друг за другом.

Объясню подробней:
включаем профайлер,
в канале Input реальное например 4511,
в канале Output - 0,
нажимаем на кнопку, например из группы Прямая Бит1 Включить,
В результате реальное в канале Input - 0, и через секунду нужные нам 4511.
в канале Output - 4511,
Далее канал Input меняется на 1234, и при следующем нажатии на любую кнопку, в канал Input заносится 4511, и только после этого результат OR, XOR или AND.

Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У Вас контроллер тоже управляет этими битами?

Откуда идет значение 1234 и 0?

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да, контроллер управляет этими битами тоже, некоторые он может отключить, так же их могут поменять через панель или другой МРВ дублированный. Например, через панель включили/выключили некоторые биты, в результате в канале Input 1234.
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Синхронизировать управление в таком случае невозможно. Управляться все должно из одного места.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
И в случае с Double Force тоже самое?
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Double Force - это тот же МРВ, только при выходе его из строя, его подменяет сразу же второй такой же. На функции управления это влияние не оказывает.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Валерий Багин
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 3467


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Валерий Багин           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Мы Вам отправили пример с растровым изображением, реализующий нужную функцию.

В данном примере не всегда срабатывает кнопки, то есть кнопку нажимаю, в канал Output значение идет всегда, а до контроллера не всегда доходит, где-то в 30% случаев. Приходится повторно нажимать. От паузы между нажатиями не зависит, жду по 10 секунд, прежде чем нажать повторно.
Сообщения / Posts 125 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
  Этот топик включает в себя следующие страницы /
This topic is comprised of pages 1  2 
 

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2