limit
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4551
отправлено / posted
Каким образом данный модуль можно настроить в ТМ для приема 16 каналов данных от токовых датчиков? Как у модуля 8017HW.
Сообщения / Posts 42 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
По имеющимся у нас данным (http://www.ipc2u.ru/search/?query=i-7017) модуль i-87017 является 8-канальным.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Petrix
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3662
отправлено / posted
Да, 87017 именно 8-канальный. На каждый канал 2 вывода: "+" и "-". Но еще интересный вопрос. В каналах подтипа 8 есть выбор "Тип сигнала", в котором можно выбрать токовый вход или потенциальный. И в релизе 6.07 я не обнаружил влияния этой настройки на входные данные. А для переключения модуля в токовый режим приходится использовать подключение ПК к WinPAC через DCON Utility.
Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
"+" и "_" задают полярность сигнала при подключении. Количество каналов - 8. Настройка модуля осуществляется средствами DCON Utility. Тип сигнала в данном случае может быть использован только тогда, когда токовый сигнал в модуле задан в диапазоне 4-20 мА. Тогда при получении от модуля значения меньше 4, каналу будет установлен признак аппаратной недостоверности.
Сообщения / Posts 17321 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |